Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?

Started by M_V, 29.06.2015, 01:02

previous topic - next topic

Roger

Quote from: Jiří Kubík on 13.03.2017, 10:50
Spínaná fáze na tento "pomocný" stykač se přivádí přes jistič malé hodnoty
takze se to prece jen da zneuzit, at jiz k odberu anebo k zneskodneni sousedu, neohreje se jim voda po vyhozeni jistice :-))

Vi nekdo, proc to e takto resene?

Rozvodak

Provedeni bylo ruzne. Jeden stykac byl napajen z nemerene casti a druhy za rezijnim elektromerem. To se tykalo spolecneho ovladani.

Proc se to delalo? Setrilo se misto ve skrinich, na bytovku stacili jedny spinacky. Distributor usetril na tech spinackach.

To ovladani fazi se rozhodne netykalo jen nejakejch JZDaku. Toho kdysi bylo plno. A kolikrat se jeste dneska stane ze vas kopne ovladacka pri vyplem hlavnim jistici. Tykalo se to 8mi hodinove sazby. Driv byla evidentne snaha aby se neplatilo za spotrebu civky.

Ona ta pojistka na civku casto byla za plechem hlavnich jisticu, nebo to slo jako druhej fous z jistice sazboveho spinace, ktery byl zaplombovany v zaplem stavu.

Na kradeni se to driv dalo pouzit, ale co si vemete z 1x6A? Nic moc
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jan Franěk

"Hromadné" HDO pro více bytů je vidět ještě na mnoha místech. Stykač většinou spínal 3-4 byty (bojlery) na patře. ČAsto byly spínané hodinkami a ty až mnohem později nahrazovány hromadným dálkovým ovládáním (HDO) Zřejmě se jednalo o stav, kdy hodinek nebo HDOček byl nedostatek, případně byla tato zařízení přiliš drahá. Jistě v tom hrála úlohu i úspora místa ve stávajících rozvaděčích.

O krádežích se moc neuvažovalo, ale ruku na srdce. Proč vlastně? Normální je přece nekrást. Navíc mi zdá, že dříve měli lidé z elektriky mnohem větší respekt než mají dnes.
Vlastně až v posledních cca 15-20 letech musíme řešit výměny jističů osvětlení společných prostor, kde si vykukové z tohoto okruhu tahají zásuvky pro mrazáky ve svých kójích, občas nějaký přímotop do bytu a podobně. To samé platí o centrální ventilaci v panelácích. Pokud mi zavolají že jim nefunguje ventilace, mohu se spolehnout většinou na to, že v některém z bytů bude ve stoupačce provedena odbočka, která je zdrojem problémů. Ale tu už jsme mimo téma.

Jinak dostat pumelenici i od spínaného N vodiče, není až takový problém. Stačí se hrabat v okolí elektroměru a neuvědomit si, že spínaný vodič N, je na druhém konci přes cívku stykače, nebo relé, připojen na fázi.  ;D  myslím že nebude monoho elektrikářů, kterým by se něco podobné ještě nestalo  ;D

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 13.03.2017, 10:50
V bytových domech to bývá uděláno tak, že přijímač HDO je někde v zaplombovaném rozvaděči a spíná pomocný stykač.
Ten sepne fázi do stykačů pro bojlery v bytech.
...

Quote from: Roger on 13.03.2017, 21:59
...
Vi nekdo, proc to je takto resene?


Pokud byl jeden spínací prvek pro více bytů, nebylo možné spínat N, protože stačilo v jednom z bytů zapojit stykač proti "jiné" fázi a celá funkce se v lepším případě rozházela, v horším i nějaký ten stykač by shořel (cívka).
Takže se tam pustila ovládací spínaná fáze.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Kubík

Jak už tady padlo ...

Staré přijímače HDO byly rozměrově stejně velké jako elektroměr, drahé  a
do rozvaděčů u bytů se nevešly.
Podle mé nedávné debaty s montérem Čezu, už to ale dnes, i ve stávajících rozvaděčích,
problém není.

Horší problém by mohl být, kdyby si nějaký doveda dal ke svému stykači vypínač,
aby měl teplou vodu kdy chce, trefil fázi a pouštěl bojlery v celém domě.
Zatím - s čím se setkávám, jsou velké vypínače přímo pro bojler.

Já tam mám malý přepínač pro stykač ...

;)

Roger

Uz jasne... zbyva jen najit, odkud je to napajene a kde je to jistene, jestli pod plombou tak to muze byt zabavne, kdyz nepojede v celem dome voda...

A kdyz zapomenete takovy "vypinac" vypnout, tak to se pak protoci hodiny :)

Ps: neco z historie hdo http://www.3pol.cz/cz/rubriky/fyzika-a-klasicka-energetika/693-pulstoleti-hdo

Jiří Kubík

Quote from: Roger on 14.03.2017, 12:08

A kdyz zapomenete takovy "vypinac" vypnout, tak to se pak protoci hodiny :)



Červená kontrolka  na rozvodnici to připomíná.
Ono když je bojler 125 l a dorazí rodinka na týdenní návštěvu, tak se to nějak řešit musí,
pokud se nechce jít spát "na prasáka".

:)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Kubík on 14.03.2017, 12:32
Červená kontrolka  na rozvodnici to připomíná.
Ono když je bojler 125 l a dorazí rodinka na týdenní návštěvu, tak se to nějak řešit musí,
pokud se nechce jít spát "na prasáka".


A právě proto používám stykače od firmy HAGER, které se nechají jednoduše ručně zapnout, třeba právě po dobu návštěvy. Ještě raději používám ty s automatickým návratem  ;)
Žádnej bastl, ale bezpečné řešení  (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Kubík

Quote from: Jan Franěk on 14.03.2017, 19:43
A právě proto používám stykače od firmy HAGER, které se nechají jednoduše ručně zapnout, třeba právě po dobu návštěvy. Ještě raději používám ty s automatickým návratem  ;)
Žádnej bastl, ale bezpečné řešení  (jednicka)


Bastl vznikl v době, kdy firma HAGER byla jednou z mnoha kapitalistických
podniků, vykořisťujících dělníky kdesi u francouzských hranic,
daleko za železnou oponou.
Od té doby to funguje již několik desítek let.

Možná i díky použitému přepínači, který pochází ze sovětského radiolokátoru.

:D

Václav Třetí

Quote from: Rozvodak on 13.03.2017, 22:23

Na kradeni se to driv dalo pouzit, ale co si vemete z 1x6A? Nic moc


Ono to není až tak úplně pravda. V dobách dřívějších mívaly boilery odstupňované příkony a 80 litrový měl topné tělísko 1000W. Komu stačilo toto množství, mohl ho mít celoročně zdarma.

Zhruba do konce 70. let se v celém Československu používalo ovládání stykače sazby neměřenou fází. Byla obvykle použita neměřená fáze z jističe pro spínací hodiny (doba před nasazením HDO). Jistič hodin se zprvu neplomboval v zapnutém stavu, nebyl tedy problém ho znovu nahodit.

V různých bytovkách na vesnicích, kde byl použit jeden ovladač (sp. hodiny, HDO) pro více odběratelů, bývala někdy legrace. V okamžiku, kdy zapnula noční sazba (dnes nízký tarif, tehdá obvykle 22 až 06h), docházelo díky slabým sítím k poklesu napětí tak, že se u starých elektronkových televizí zmenšil obraz.

Jinak jsem se setkal se zapojením, kdy centrální HDO spínalo pomocný vícepólový stykač a z každého bytu byla přivedena vlastní fáze ze samostatného jističe malé hodnoty a  zpět se vracela již ovládaná. Výhoda -  v bytech po vypnutí hl. jističe vše bez proudu a nebylo co ukrást ani nešlo ovlivnit jiného odběratele, nevýhoda - na stykači u centrálního HDO několik různých fází stále pod proudem.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Rozvodak

Ono tech tolerovanych verzi bylo povicero.

V bytovkach v Praze se casto nasazovala jedna FMX100, jednorelatkova v prizemi kde byl i elektromer pro rezii. Pod deklem hl. jisticu byla nemerena 6A porcelanka, na civku tarifoveho stykace. Ten mimo jine blokoval stykac pripojeny z rezie, ktery po patrech spinal bojlery v bytech.

S tim bejvala docela legrace kdyz to nekdo neznal, bud to rozvrtal ze to neslo v celim baraku, nebo se obcas stalo ze majitel domu mel vyplej elektromer pro barak pro neplaceni a najemnici meli po ptakach.

Na tech venkovskejch zapojenich to byly ruznoty. Nekde byla spinana nula na stykac, ale do bytovyho rozvadece sla nemerena faze z jistice sazby taky na civku. To slo hezky zneuzit na ten malej bojler.
Obdobne to nekde bylo vzaty od derivace (klema civky).

Za ery dvojtarifnich kriziku stacilo shodit jen jistic sazby. To na dnesni digitaly ma efekt o nicem. Ono vubec, kde jsou hodiny se spojitou montazi, tam neni mnoho prostoru pro lumparny.

Jednou me takhle nakopala ovladacka v piliri pri odmontovanym elektromeru. Chytre tam byla klema z deionu na 1x25A jistic pod plechem, z kteryho sla nemerena do baraku asi 30m za plotem. Tohle kazdyho probere z rutiny  ;D

Quote from: Jiří Kubík on 14.03.2017, 10:07
Jak už tady padlo ...

Staré přijímače HDO byly rozměrově stejně velké jako elektroměr, drahé  a
do rozvaděčů u bytů se nevešly.
Podle mé nedávné debaty s montérem Čezu, už to ale dnes, i ve stávajících rozvaděčích,
problém není.

Horší problém by mohl být, kdyby si nějaký doveda dal ke svému stykači vypínač,
aby měl teplou vodu kdy chce, trefil fázi a pouštěl bojlery v celém domě.
Zatím - s čím se setkávám, jsou velké vypínače přímo pro bojler.

Já tam mám malý přepínač pro stykač ...

;)


Ono to co porad CEZ dava jako spinacky je na houby, furt to vyzaduje zbytecne prostor ve skrini a vlastni nemereny privody.

Dneska uz neni problem osazovat soupravu spojitou montazi. Tj. modul HDO nebo fmx 524 na kryt. Proc to delat jednoduse a kultivovane, kdyz to jde udelat neprehlednejsi a nakladnejsi pro odberatele? Takovej elektromer kdyz ukazete monterovy z cezu tak pada na zadek   ;D
Montér ve službách rozvodných závodů.

Vít Rotrekl

Quote from: Rozvodak on 18.03.2017, 18:30
Dneska uz neni problem osazovat soupravu spojitou montazi. Tj. modul HDO nebo fmx 524 na kryt. Proc to delat jednoduse a kultivovane, kdyz to jde udelat neprehlednejsi a nakladnejsi pro odberatele? Takovej elektromer kdyz ukazete monterovy z cezu tak pada na zadek   ;D


Nedávno jsem debatil s jedním elektroměrmontérem z EONu. Problém je prý v tom, jak přistoupit k tomu, že až se za X let udělá výběrko na jiného dodavatele HDO a elektroměrů, tak by se musel opět předrátovávat rozvaděč.
Jistě v podmínkách výběrka jde určitě dát formulaci, že to musí umět 2v1... Ale ono to přijde, jen to bude trvat...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Kno se možná čeká na rozšíření smart grid. Tam už asi nějaký HDO bude ztrácet smysl. Možnosti ovládání jednotlivých spotřebičů jsou extrémní. Elektroměr (jestli se to tak dá ještě nazvat,  rozdil je asi jako mezi telefonem a chytrým telefonem) se možná stane pánem naší domácnosti
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B