Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?

Started by M_V, 29.06.2015, 01:02

previous topic - next topic

M_V

29.06.2015, 01:02 Last Edit: 29.06.2015, 08:17 by Miroslav Minařík

Pokud budu mit 8 hodinovy tarif na bojler ("nízký tarif"), muzu mit pripojenou veskerou elektroinstalaci v dome na tento levny tarif - pak by se 8 hodin denne uctovala mensi cena za vsechny spotrebice v dome.
Pripadne mohu mit alepson par zasuvek na HDO? Jde mi napr. o zasuvku na mrazak, 8 hodin by mu bohate stacilo.

Je to mozne/legalni, nebo je mozne mit na HDO pouze bojler?

František Janeček

Stykač boileru slouží při ovládání HDO k blokování v době vt.Těch osm hodin vám jde na nt celý dům.Při vt jde také celý dům, pouze boiler je HDO pomocí stykače vypnut, takže těch zbývajících 16hodin je vypnut a odebírá se z něj voda ohřátá po dobu nt.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: M_V on 29.06.2015, 01:02
Pokud budu mit 8 hodinovy tarif na bojler ("nízký tarif"), muzu mit pripojenou veskerou elektroinstalaci v dome na tento levny tarif - pak by se 8 hodin denne uctovala mensi cena za vsechny spotrebice v dome.


Ano, přesně tak to funguje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roger

Dovolim si otazku na zkusene:

1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku, muze mit i cez hdo primo v hodinach zahranicni vyroby?

2) do bytu pak vede ke stykaci modry a cerny kabel, pricemz v dobe vt je na obou koncich PEN (resp. proti fazi je tam 230V - z toho soudim na PEN) a v dobe nt je na cernem vodici faze... V kazdem pripaďe v nt stavu pribude na stykaci faze - je to OK?

Diky za kazdou ideu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 12.03.2017, 09:23

1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku, muze mit i cez hdo primo v hodinach zahranicni vyroby?



Pokud vím, vyskytují se u nás pouze elektroměry zahraniční výroby. České výrobce žádné neznám.

Fotka nebo alespoň opsat typ toho elektroměru by nešlo?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.06.2015, 10:01
Ano, přesně tak to funguje.

Je to mnoho let jakýsi standard, ale už jsem se setkal s vyjímkou, ve starším domě, 2 elektroměry, jeden třífázový a druhý jednofázový, za "blokováním", který měřil jen bojler
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Kubík

12.03.2017, 12:19 #6 Last Edit: 12.03.2017, 12:36 by Jiří Kubík
Quote from: Roger on 12.03.2017, 09:23
Dovolim si otazku na zkusene:

1) v rozvadeci jsem nenasel HDO jednotku...


Jestli bydlíte v  bytovém domě, může být přijímač HDO i třeba někde ve vedlejším
vchodu a k vám z něho přichází kabelem pouze ovládací napětí pro stykač bojleru a přepnutí tarifu  elektroměru.
A kabel by měl být v zaplombované části vašeho rozvaděče.

... a jestli vám na stykači "přibude fáze", stykač sepne a nehoří, tak to bude určitě OK.

Rozvodak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2017, 10:10
Pokud vím, vyskytují se u nás pouze elektroměry zahraniční výroby. České výrobce žádné neznám.

Fotka nebo alespoň opsat typ toho elektroměru by nešlo?


A co ZPA Trutnov?
Montér ve službách rozvodných závodů.

Roger

No jasne, zpa je asi nejrozsirenejsi nebo ne?

Quote from: Jiří Kubík on 12.03.2017, 12:19
Jestli bydlíte v  bytovém domě, může být přijímač HDO i třeba někde ve vedlejším
vchodu a k vám z něho přichází kabelem pouze ovládací napětí pro stykač bojleru a přepnutí tarifu  elektroměru.
A kabel by měl být v zaplombované části vašeho rozvaděče.

... a jestli vám na stykači "přibude fáze", stykač sepne a nehoří, tak to bude určitě OK.


Uz jsem se tam nedoslak abych zjistoval typ, ale podstata otazky spocivala v tom, jak se standardne ovlada stykac z hdo? Myslel jsem ze sepnutim nuly a vy pisete ze prichazi ovladaci napeti? To napeti je mereno tim elmerem?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roger


Miroš Jan

Quote from: Roger on 12.03.2017, 20:56
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11133.msg77200.html#msg77200

Tak jak to je? Odkud jde ta faze na stykac?


Fáze jde na cívku stykače z jističe v podružném rozvaděči, a ,,N" spíná HDO. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Roger

Jo to co pisete, takove zapojeni je mi znamo.

ALE tohle bude asi jine:

Stykac je v bytovem rozvadeci. Ke stykaci vede odnekud ve 2lince cerny/modry :-) Na stykaci je:
- Pri vt na obou svorkch civky N. Zmereno pres SN3. Tzn. obe Svorky civky proti fazi v byte = 230V.
- Pri nt se na svorce (cerny drat) objevi faze a pritahne stykac... (Faze zustava i kdyz vypnu vsechny jistice v byte a v privodu jisticu se nezda, ze by byla pripojena bez jisteni)...

Ocekaval jsem, ze to bude obracene. Tedy ze N se objevi az pri nt - sepnuto prijimacem HDO (jak uvadite).

Nazory?

Jan Franěk

Quote from: Roger on 13.03.2017, 06:14
Jo to co pisete to zapojeni znam.

ale tohle je asi jine:

Stykac je v bytovem rozvadeci. Na stykaci je:
- Pri vt na obou svorkch civky N. Zmereno pres SN3. Tzn. obe Svorky civky proti fazi v byte = 230V.
- Pri nt se na svorce (cerny drat) objevi faze a pritahne stykac...


Dříve se  ke spínání stykačů pro akumulační kamna a bojlery používala fáze a ne všude je to již předěláno. Občas to potkám třeba v "jezedáckejch" bytovkách, starých rodinných domech a podobně.

A za druhé nevíme do jako míry tazatel ví co měří. Klidně se mu tam může "zjevovat" potenciál pracovního vodiče N a fáze bude stále. Jen na vadasce se vám ukáže 230V pouze po sepnutí vodiče N a tazatel nabývá mylného dojmu, že se zde zjevuje fáze. Nebylo by to poprvé co jsem se s tím u laiků ale i některých méně znalých elektrikářů setkal.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Quote from: Jan Franěk on 13.03.2017, 06:34
Dříve se  ke spínání stykačů pro akumulační kamna a bojlery používala fáze a ne všude je to již předěláno. Občas to potkám třeba v "jezedáckejch" bytovkách, starých rodinných domech a podobně.


To bude ono, tak popiste, jak to muze byti po staru zpojene a jak se z hdo (neznameho umisteni) posila do bytu N + spinana faze, a kde pravdepodobne ma a kolik (6A??) jistic?

Na 100% do bytoveho rozvadece uz vede dvojlinka se spinanou fazi.

To je tam nekde u hlavniho jistice jeste jeden stykac, ktery je napajen z mych hodin a ten spina mou fazi?

Vít Rotrekl

Quote from: Roger on 13.03.2017, 06:41
To je tam nekde u hlavniho jistice jeste jeden stykac, ktery je napajen z mych hodin a ten spina mou fazi?

Muze byt...bez zkoumani na miste vam to na 100% nikdo ale nepotvrdi.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Kubík

V bytových domech to bývá uděláno tak, že přijímač HDO je někde v zaplombovaném rozvaděči a spíná pomocný stykač.
Ten sepne fázi do stykačů pro bojlery v bytech.
Spínaná fáze na tento "pomocný" stykač se přivádí přes jistič malé hodnoty
(kvůli snížení možnosti černého odběru) z obvodu společných prostor,
měřeného společným elektroměrem.
Ten také měří spotřebu všech stykačů v bytech.

Spotřeba toho pomocného stykače u HDO se neměří.

Zároveň se ke všem bytovým elektroměrům rozvádí nula pro přepnutí tarifu.

Miroš Jan

V dobách dávno minulých, kdy byl pouze jeden tarif, a to na boiler a
Aku, byl třebas v činžovním domě jeden přijímač HDO na 6 odběrných míst. Přijímač HDO spínal přes pomocné relé fázový vodič, který byl rozveden k podružným rozváděčům těch 6 ti odběrných míst. Jistič pro toto ovládání byl v elektroměrovém rozvaděči, kde byl elektroměr pro měření společné spotřeby domu, (chodby, sklepy, schodiště, půda, nebo i výtah).
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace