Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

Started by Josef Krejča, 12.05.2017, 22:25

previous topic - next topic

Jan Franěk

Quote from: David Hruda on 13.05.2017, 23:33
Tomu nějak nerozumím, opatrný v čem?


No, už jsem párkrát něco podobného musel řešit, protože někde elektrikář slyšel že je to možné, ale už si nezjistil za jakých podmínek. Jinak není mnoho světel k tomuto určených.

Jinak nedávno jsem potkal "vychytávku", kdy byl ve sprchovém koutě dodatečně připraven ještě strop z prúhledné desky a nad ní obyčejné světlo ve třídě II. Díky stropu to byl jiný prostor.

Pak také pamatuji na rozvod TN-C v Okále a dodatečně udělaný sprchový kout, ve kterém v úrovni sprchové krabice byl připraven ventilátor 230V. Elektrikář se správcem mi tvrdili že to nevadí protože se tam stejně nikdo nikdy sprchovat nebude.


Jinak s tebou ale Davide plně souhlasím, viz má předchozí odpověď.

Quote from: Jan Franěk on 13.05.2017, 23:04
Za mě říkám jasné ne těmto spotřebičům na 230V ve sprchovém koutě v zóně 1, pokud to není součástí sprchového boxu, nebo určeno přímo výrobcem do této zóny.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdeněk Friedrich

Takže takhle dobrý? (dabel) Dle normy a návodu výrobce ventilátoru na 230V OK. (norm) o:-) (zle)
Pro mé klidné spaní (bylo to na ubytovně pro děti a v 15 letech jsou  děti i nad 180cm) vyřešeno odpojením v krabici a pro jistotu zkratováním přívodu ve ventilátoru, ať si norma i výrobce říká co chce. (dance)