Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

Started by Josef Krejča, 12.05.2017, 22:25

previous topic - next topic

Josef Krejča

Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?

Patrik Dedík

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Patrik Mlynar

Podla normy nie, ale bol som v hoteli, kde bol ventilator v SDK strope nad sprchovacim kutom. Tiez par bytov s ventilatorom nad vanou som videl. Opat kacirsky skonstatujem ,ze konstrukcia ventilatorov je taka, uraz hrozi az po demontazi krytu. Odporucam tiez epizodu Mythbusters "mocenie na napajaciu kolajnicu metra".
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Patrik Mlynar

Prave som vykonal mensi pokus, na ktory som sa chystal uz dlhsie. Z uzemnenej pospojenej baterie vytekal silnejsi prud vody, do ktoreho som vlozil kovovu dosticku spojenu s fazou zasuvky za chranicom. Nevyplo to ani pri priblizeni k baterii na 2 cm. Chranic funguje, vypinaci prud merany PU 170 je 20 mA, impedancia slucky 0.5 ohm.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Mlynar

Impedancia slucky : Pri obideni chranica prepojenim vstup - vystup.

Medzitym som este zmeral prud medzi kuskom plechu spojenym s fazou a tecucou vodou z uzemnenej vodovodnej baterie. Pri vzdialenosti 2 cm je to okolo 10mA, uz pri 10 cm to klesa pod 1 mA. Neviem si dost dobre predstavit uraz, aj pri striekani sprchou do ventilatora alebo svetla. Prud vody prilis malu vodivost a ako zistili uz Borici mytov, cim je dlhsi, tym viac sa triesti na nespojene kvapky.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Pokud to chránič nevyhazuje tak  o to větší důvod tam ventilátor nemontovat (dance)
Dále aproximuji že plocha těla chlupatého chlapa pod sprchou bude v řádech větší nežli plocha vašeho pokusného plíšku.
Základní myšlenka, kde je voda nesmí být elektrika je sice stará ale velice nadčasová, takže za mne ventilátor ne.

Zdeněk Friedrich

Samozřejmě, že jsou měřáky, které umí změřit impedanci i za chráničem, ale vzhledem k tomu, že výsledek je průměr mnoha měření nízkým proudem, který chránič nevybaví, je výsledná hodnota při této metodě při srovnání měření impedance po proklemování FI, značně nepřesná.  PU 170 mezi tyto měřicí přístroje nepatří. :)
Odpověď na dotaz je jednoznačná - NESMÍ  (norm) ::)
Selským rozumem je to zcela pochopitelné jak názorně objasnil laikům kolega Hudec.  ;)

Jiří Schwarz

Pro mě je tak trochu špatně představitelné praktické provedení ventilátoru, kde by bylo opravdu seriozně zaručeno IP24, jak tu vodu "přesvědčit" aby se tam nedostala "dírou větší než 2,5mm

A pokud bych se chtěl nějak angažovat do toho, abych posuzoval nějakou bezpečnost "proti vizi norem", určitě bych to neopíral o měřicí přístroj PU170 nebo podobný, s ohledem na jeho technické (ne)možnosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Pánové, opravdu?
P.S. Rozhodně nejsem fanoušek čehokoliv podobného v zóně 1, ale norma to říká jasně.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Patrik Mlynar

Voda a elektrika samozrejme dokopy nepatria, s tym suhlasim. Len niekedy to najma v panelaku so zonami jednoducho nevychadza a to ma viedlo k pokusu, aky nebezpecny je prud vody namiereny na neizolovanu plochu s napatim 230V AC proti zemi.

PU170 spominam len kvoli overeniu funkcnosti chranica, aby som nebol obvineny z nefunkcneho chranica. Striedavy miliampermeter multimetra strednej triedy potom len upresnil vysledok, uz nad 10 cm dlzky prudu vody je prud minimalne nebezpecny. Plocha "chlpateho muza vo vani" s tym nic nema, rozhodujucu ulohu zohrava impedancia prudu vody.

Urazy v kupelni su najma od zlej instalacie - pracky na prepalenom hliniku TN-C.
V hoteli, kde bol ventilator priamo nad sprchovacim kutom alebo v byte, kde bol bojler priamo pri vani a jeho zasuvka 20 cm od jej hrany, som sa citil urcite bezpecnejsie, ako v nocnych uliciach.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Quote from: David Hruda on 13.05.2017, 21:43
Pánové, opravdu?
P.S. Rozhodně nejsem fanoušek čehokoliv podobného v zóně 1, ale norma to říká jasně.


Ano to je ale "druhý způsob jak ono zařízení v zóně legalizovat" a to bez ohledu na obecný pohled na potřebu IP.
Osobně jsem na tyto dobrozdání mnohdy prakticky nedohledatelných výrobců ovšem dost skeptický.

Jan Franěk

Quote from: David Hruda on 13.05.2017, 21:43
Pánové, opravdu?
P.S. Rozhodně nejsem fanoušek čehokoliv podobného v zóně 1, ale norma to říká jasně.


Dotaz se týká světla a ventilátoru na 230V. To bych byl opatrný  ;) .

Už jsem instaloval i ventilátor na 12V, ale to byla taková cenovka, že by vyšlo mnohem levněji posunout v podhledu trubku mimo zónu 1 a použít "normální" ventilátor.

Za mě říkám jasné ne těmto spotřebičům na 230V ve sprchovém koutě v zóně 1, pokud to není součástí sprchového boxu, nebo určeno přímo výrobcem do této zóny. Howgh


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

David Hruda

Quote from: Jan Franěk on 13.05.2017, 23:04
Dotaz se týká světla a ventilátoru na 230V. To bych byl opatrný  ;) .

Tomu nějak nerozumím, opatrný v čem?
Dotaz zní, zda mohou, a norma říká, že mohou, pokud jsou k tomu určeny výrobcem.
Jasné ne, pokud není určeno výrobcem z normy přímo vyplývá.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Nechtělo se mě koukat do normy a nebyl jsem si tím jistej... a David to potvrdil...
Takže bych to asi shrnul takto:
- vetilátor pokud je určen výrobcem do zóny I - lze osadit
- světlo pokud je na 230V - nelze osadit

Také bych to raději viděl jinde, ale když přijdu k hotovýmu, tak s tím těžko něco udělám...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)