• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kdy je nutné spřažení 3f jističe?

Started by Daniel Reiský, 25.09.2017, 22:19

previous topic - next topic

Daniel Reiský

25.09.2017, 22:19 Last Edit: 26.09.2017, 08:44 by Miroslav Minařík

Je nutné mít spřaženy jističe pro napájení např. sklokeramické varné desky, osvětlení apod., nebo je možné jistit vedení např. 5x2,5mm2, třemi samostatnými jističi 3x16A, kdy každý vybavuje samostatně?
U motorů je to asi jasné, ale u světel, či tepelných spotřebičů?

Jan Bocek

Pokud se jističe používají jako "vypínače" obvodů, pak je nutný jeden vypínač.
Myslím, že je to zcela nepraktické řešení.....určitě se to dá podpořit články norem, které takové řešení zakazují nebo nedoporučují.
Platí zásada, že každý spotřebič musí být vypínatelný. Na příklad i pomocí zástrčky.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

V dobách dávnějších se používaly na sporák pojistky i když na ostatních obvodech byly už jističe. Důvodem bylo právě možnost vařit alespoň na části sporáku. To ovšem byly sporáky bez jakékoliv elektroniky, pouze s vícepolohovými přepínači. U dnešního sporáku ovládaného elektronicky je otázka, jak se bude ovládání chovat při provozu bez některé fáze.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdeněk Friedrich

Ale byly, pro bezpečnou práci např. při opravě, odpojitelné ve všech fázích najednou tzv. sporákovkou, v horším případě bakelitovým tahovým vypínačem (http://elektrika.cz/obr/08_spinace_05v.jpg) nebo v nejhorším (nejméně estetickým) případě plochou zásuvkou (http://elektrika.cz/obr/08_zasuvky_05v.jpg).

Václav Třetí

O tom sice v příspěvku nepíši, ale proti sporákovce nemám nejmenších námitek, zejména právě u elektronicky ovládaných sporáků nebo varných desek.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Daniel Reiský

Mým problémem je, že bude na tento přívod zapojena varná deska (2 fáze) a trouba (1f). Když tedy vybaví jeden z nich, druhý bude také odpojen. Přemýšlím, zda by nebylo vhodnější řešení použít 2f jistič 2x16A pro desku a 1x16A pro troubu.

Martin Novák

Ja u takovych pripadu uzivam 3x 1+N na spolecnym chranici s jednoznacnym oznacenim a sporakovym vypinacem (viz. kolegove nade mnou)

Daniel Reiský

RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný. Děkuji za odpovědi.

Miroš Jan

Quote from: Daniel Reiský on 26.09.2017, 22:12
RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný. Děkuji za odpovědi.


Proč RCB?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Daniel Reiský

Ano, ano, myslel jsem proudový chránič. Asi je lepší napsat přesný název. Byl to překlep...

Miroš Jan

Quote from: Daniel Reiský on 27.09.2017, 11:15
Ano, ano, myslel jsem proudový chránič. Asi je lepší napsat přesný název. Byl to překlep...


Dávat proudový chránič na varnou desku?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Taky v tom nevidím smysl. Deska je obvykle nevodivá. Přesto, že má pohyblivý přívod, jedná se o pevně instalovaný spotřebič. Stejně jako vestavná trouba.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Reiský

Asi jsem se špatně vyjádřil. Celá instalace v domě je na dvou chráničích, tak je přeci nesmysl, dávat desku mimo chránič. Je na nich celá instalace, včetně světel.   

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 27.09.2017, 11:23
Dávat proudový chránič na varnou desku?

Zkus více vařit, běžné nehody typu vylití vody atd.k tomu patří.
Pak si rozeber pár desek, sporáků apod. mrkni jak jsou nekvalitně dělány jejich vnitřní zapojení.
Pak jistě nabudeš nutkání dát pro sichr chrániče dva (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Daniel Reiský on 27.09.2017, 13:45
Asi jsem se špatně vyjádřil. Celá instalace v domě je na dvou chráničích, tak je přeci nesmysl, dávat desku mimo chránič. Je na nich celá instalace, včetně světel.   


Celou instalaci mám za chráničem (chrániči), kromě osvětlení, varné desky a trouby. Mě to smysl dává.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Chránič na tepelné spotřebiče jako jsou boilery, sporáky či akkukamna není špatná věc, ovšem pokud je použit samostatný pouze pro tyto obvody. Tyto spotřebiče se vyznačují vyššími únikovými proudy a je to dobrá indikace stárnutí spotřebičů a jejich potřeby opravy nebo náhrady novým kusem. Při použití centrálního chrániče nebo několika chráničů pro skupiny obvodů bude nejen pro laika problém identifikace, proč chránič reaguje a časté výpadky povedou k "oblíbenému" řešení - přemostit nebo vypojit chránič.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Bašta Roman

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.10.2017, 07:18
Celou instalaci mám za chráničem (chrániči), kromě osvětlení, varné desky a trouby. Mě to smysl dává.


Někdy se hodí proudový chránič i u trouby, včasná indikace poruchy:
Quote from: Bašta Roman on 29.12.2014, 10:28
Na dně trouby časem vznikly malé dírky(velikosti špendlíkové hlavičky) propálením (občas něco sladkého nebo mastného ukápne a když se včas nevyčistí, působí na tom místě vyšší teplota) nebo i korozí. U tohoto typu je spodní spirála použita v otevřeném provedení (keramické prstýnky okolo odporového drátu), která je uložena v kovovém profilu ve tvaru U. Náhoda tomu chtěla, že jedna z dírek byla nad spirálou a tím se na spirálu dostávali nečistoty, které vytvořili ve "vaničce" vrstvu , ktrerá způsobovala vybavení chrániče. ....