Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2018, 18:49
Ona je taková pračka docela podivný spotřebič, sice má elektrický přívod zapojený do zásuvky, ale vede k ní ještě cosi, co "omezuje pohyb", je to omezeně odpojitelné bez použití nářadí nebo nástroje...



Ano máte pravdu ale hadice také není pevné připojení to by bylo pevnou trubkou přes šroubení...ale tím se nezabýváme.
A co uděláme s tím když u té zásuvky bude cedulka ,,jen pro holicí strojek,,....jen cituji jednu z variant normy...
Miroslav

Radim Strycharski

Quote from: Miroslav Hlaváč on 10.01.2018, 18:37
Já tedy nevím ale vždycky jsem viděl pračku připojenou vidlicí do zásuvky což není pevně připojený spotřebič na rozdíl od boileru-pokud tím není průtokový ohřívač připojený vidlicí-to je něco jiného.Pevně připojený spotřebič je připojen přímo kabelem aspoň podle mého skromného názoru.

Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.

Miroslav Hlaváč

Quote from: Radim Strycharski on 10.01.2018, 19:02
Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.

Naprosto v pořádku pane kolego,nebylo mým záměrem vás kritizovat ale ujasnit názvosloví což je u norem bohužel někdy obtížné a právě proto jsou normy vykládány různě.
Jak zde někdo uvedl v jiném pramenu na jednu otázku mohou tři právníci odpovědět čtyřmi různými způsoby...
Miroslav

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 10.01.2018, 19:02
Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění". Není rozhodující, jestli se přímotop, průtokáč nebo boiler připojují do zásuvky nebo do krabice, ale jestli jsou nějak konstrukčně spojeny s pevnou instalací, přičemž není rozhodující, jestli jde o elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo prostě jen připevnění ke stavbě. Rozhodující zřejmě bude nutnost použití nástrojů coby záruky záměrného a stabilního umístění.

No zejména by to mělo být uvedeno v rozsahu revize jakých připojených/připevněných spotřebičů se revize týká.
Pračka dle mého názoru není součástí pevné instalace, to samé by pak mohlo platit absurdum o kdejaké přišroubované stolní lampičce.
Navíc přirevizi pevných nevýrobkových rozvodů je legislativa na verdikt RT připravena, kdežto u spotřebičů/ucelených výrobků je výraz "z hlediska bezpečnosti......"tvrzený RT poněkud povrchní.


Fuk Tomáš

Quote from: Radim Strycharski on 10.01.2018, 19:02
Asi jsem nevhodně použil termín "pevné připojení". Správně řečeno má být "připevnění".
I tento termín bych v souvislosti s pračkou vyloučil. Kdo někdy zažil "Tatramatky rodeo", ten mi dá za pravdu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Není pračka (domácí) el. spotřebič dle ČSN 33 1600?
Pračka není pevná el. instalace! (dance)

Boiler je pevně připojen na vodu! Elektriku neberu jako rozhodující.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...