• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?

Started by Miramaxx, 28.02.2017, 14:57

previous topic - next topic

Miramaxx

28.02.2017, 14:57 Last Edit: 28.02.2017, 21:09 by Miroslav Minařík
 
Chci se zeptat zda je vyhovující normě instalace zásuvky (v tomto případě i vypínače) vedle umývacího prostoru. Dle mého názoru to zasahuje do půdorysu umyvadla a tím se mi to zdá jako nevyhovující. Dokážete mi poradit? Děkuji.

Jiří Schwarz

Norma předpokládá trochu jiné uspořádání, neřeší jednoznačně stav, kdy je umývadlo v rohu.
Řešení na obrázku je tak trochu na hraně. Protože norma zná umývadlo a odkládací prostor u umývadla. Budeme ten kousek na straně umývadla počítat jako odkládací prostor nebo ne?
Nerad bych dospěl k tomu, že zásuvka nevadí, protože nezasahuje nad tu část umývadla, kam se napouští voda, ale je třeba tam používat pouze spotřebiče s velmi nízkou (plochou) úhlovou vidlicí...

Pokud je to min. 120cm nad podlahou (předpokládám, že by to mělo být) a je to za proudovým chráničem, tak bych s tím "dokázal žít", i když to nějaké skvělé řešení není.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Vidim to jak kolega. Neni to buh vi jak super. Ale asi bych nemel problem se pod to podepsat. Kdz bude chranic, a bude to tech 120cm nad zemi.
Jsou horsi veci...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Podobně jako kolegové, možná bych dal doporučení na toto umístění dát zásuvku a vypínač IP 44...  Nebo alespoň zásuvku s víčkem... (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Vše již bylo řečeno.

Ale pokud to chcete vidět graficky, tak zadejte do vyhledávače ČSN 3320007-701 ed. 2 a najděte si obrázek pro umývací prostor. Najdete to jak v Googlu, tak zde ve vyhledávači na Elektrice
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Já bych ten umývací prostor hledal spíš v ČSN 33 2130 ed. 3. Nebo třeba tady.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Mužík

řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... ;)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

František Šohajda

Quote from: Petr Mužík on 03.03.2017, 13:16
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... ;)


Je to rozumné řešení....ALE když dojde jiný "týpek"  :) tak to bude jinak!
V tom vidím ten problém!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Petr Mužík on 03.03.2017, 13:16
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička  umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... ;)


No, tak tady bych si dovolil nesouhlasit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Takže po naprosto neznámých vstupních údajích jako je tlak vody, její usměrnění, tvar dopadové plochy krát to vše inteligence a cákavost uživatele jsme dostali výsledek v centimetrech.
Na Nobelovku to asi není, ale kus odvahy to chce (dance)

David Hruda

Známý obrázek, ale v okamžiku, kdy je v koupelně deska ode zdi ke zdi a v ní dvě mísy zjistíme, že zásuvka prostě nebude?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Taky mhouřím obě oči. U mě to projde. Jiné řešení tam prostě nevidím (kromě zásuvky, která je součástí zrcadlové skříňky).

Ale s tvrzením, že umývací prostor je pouze vanička a nikoliv okraje nemůžu souhlasit, i když to tvrdí autor.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Od vany se měří vzdálenost také od jejího vnějšího okraje a ne od vnitřního, tak proč by mělo být umývadlo výjimkou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Jonáš

Umyvadlo na obrázku je klasické umyvadlo. Uváděná mramorová deska dlouhá třeba 2m s dvěma "vaničkami" není klasické umyvadlo, neuvažuje se s tím, že by zde voda běžně tekla po rovné desce třeba až na podlahu. Takto jsem porozuměl výkladu. Pro klasické umyvadlo platí umývací prostor nad i pod umyvadlem, ohraničený půdorysnou plochou umyvadla.

Jirka Š. Svejkovský

Me to trošku zavání klasickým českým oj...ním. Umyvadlo je pořád umyvadlo, i kdyby melo vaničky tři, není důležité, co "se předpokládá", důležité je,  co je psáno (nakresleno).

To,  ze si RT vezme takové řešení na triko je jeho věc, měl by vědět co dělá a jestli případný průšvih dokáže před soudem ustát.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Hruda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2017, 16:54
... není důležité, co "se předpokládá", důležité je,  co je psáno (nakresleno). ...

Přesně tak.
Že jsou naše zákony psané tak, že se dají vyložit minimálně třemi způsoby jsem si tak nějak zvykl, ale že je to stějně i u norem, na to si nezvyknu nikdy.
V jazyku techniků bych očekával jednoznačná vyjádření: ano/ne, od/do, min, max...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2017, 16:54
... není důležité, co "se předpokládá", důležité je,  co je psáno (nakresleno).
....

A jak je to "psáno" v normě?
Podle mě tak, že by se text dal označit za rozpor s obrázkem!  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Hmmmm,

postavím se před umyvadlo a zásuvka je vedle umyvadla ve výšce 120 cm.
( No možná jen 118 cm). Nový byt to není, není to výchozí revize, nenajdeme ani
tvůrce. Tak to měřím a vypadl jistič ( proudový chránič) a měřák to vyhodnotil na čas 22 ms a proud 17 mA. Ostatní nápady jako zásuvku s IP56 již zde byly řešeny.
Ale jen se přidám k těm, co s tím nemají problém. Jsou horší věcí, kdy člověk váhá....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz