Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?

Started by Pavel Samek, 15.03.2007, 07:36

previous topic - next topic

RT Petr

Třífázový elektroměr lze použít i pro měření spotřeby na jedné fázi.
Odpůrcům doporučuji nastudovat princip elektroměru.

Georgis Fasulis

"Aron" se hodí pouze pro 3-vodičové zapojení a to ještě při symetrickém zatížení. Rozhodně se nehodí pro 3- fázové měření ve 4-vodičové soustavě. Při nesymetrické zátěži by byl výsledek nepřesný.

Nicméně ve zde popisovaném případě se domnívám,  že pro pouze jednofázové měření by neměl být ani s tímto elektroměrem problém spotřebu, a to s normální přesností, změřit. Musel by se samozřejmě správně zapojit. Totéž platí pro jakýkoliv 3-fázový elektroměr, samozřejmě se správným rozsahem. Rovněž zde je nutno správně zapojit, aby se točil.
G.F

Josef Husák

Quote from: RT Petr on 19.03.2007, 14:18
Třífázový elektroměr lze použít i pro měření spotřeby na jedné fázi.
Odpůrcům doporučuji nastudovat princip elektroměru.

Souhlasím a doplňuji: většina třífázových elektroměrů nemusí mít přivedeny všechny fáze, záleží na typu a konstrukci elektroměru.

Pavel Samek

Ten Elektroměr je značky ET 404 82 (výrobce Křížík) je takový mohutnější  :) ...  ještě jsem nikdy nezapojoval elektroměr, tak snad uvnitř u svorek bude nějaké schéma připojení. V nehroším případě se dá pořídit nějaký repasovaný za cca 200 kč. (jak jsem tak koukal na i-netu) ...