Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?

Started by Pavel Samek, 15.03.2007, 07:36

previous topic - next topic

Pavel Samek

15.03.2007, 07:36 Last Edit: 10.05.2008, 23:31 by Administrátor fóra, čistič
Pro vlastní potřebu potřebuji zřídit ve vlastní dílně, informační elektroměr. Přívod je pouze jednofázový, ale mám k dispozici pouze 3 fázový. Otázka zní jestli by šel použít? Ne že by jednofázový (repasovaný) byli tak drahý, ale proč to nevyužít, když tam tak leží.

Štefan Beláň

Určitě ano.
Kdyby tomu tak nebylo, jak by se měřil 1fázový odběr v třífázové síti?  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Samek

Myslel jsm, že je třeba nějaká závislost na ostatních dvou fázích. ??

Pavel Ryšavý

Ne nelze, chybí vám točivé magnetické pole, jednofázový odběr v třífázové soustavě s tím nemá nic společného (elektroměr má napěťové a proudové cívky a všechny napěťové musí být pod napětím a každá musí být připojena na jinou fázi)
Jednofázové elektroměry řeší tento problém fázovým posunem

Analogie s třífázovým a jednofázovým motorem je na místě, někde na netu se určitě dá najít zapojení s kondenzátorem, ale bude se muset údaj na číseníku přepočítávat

Osobně bych to neřešil, jsem moc línej
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Petr Doležal

Tak nevím. Tři extra měřící ústrojí, každé se svým proudem a napětím, integrace měřených hodnot přes společnou hřídelku.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

TO: Ryšavý

Co to tady povídáte? Elektroměr není motor! To jako když vám vypadnou dvě pojistky na přívodu (např. HDS)  tak elektroměr nebude měřit spotřebu?  (zliskat)

No to by bylo perfektní! :D
Chránič chrání - jistič jistí.

P. Rotrekl


Černý Hynek

Opět zde platí, nevěřte všemu co zde někteří píší !!
Pan Ryšavý vůbec nepochopil měření klasickým elektroměrem a jeho zpráva je chybná !
Pan Beláň má na to stejný názor jako já .
Třífázový elektroměr měří naprosto stejně pokud se připojí na jednu
nebo na dvě fáze .

Josef Husák

Tak nevím, já jsem to zkoušel: klasický mechanický třífázový elektroměr byl zapojen na jedné fázi a neměřil. Po připojení všech tří fází už to bylo ok. Samozřejmě je jedno, jesti odebírám na jedné fázi nebo pěkně na všech souměrně. Ten můj elměr ale na vstupu tři fáze mít musí.

Petr Doležal

A odpovídala spotřeba 3f zátěži ? Nebo jste se jen spokojil, že elměr se roztočil ? A zkoušel jste jednofázový odběr postupně ve všech fázích ?
Napadá mě, že jedno či dvě měřící ústrojí mohla být vadná a vy jste se do nich strefil.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Brdlík

Určitě pan Samek má hodně starý elektroměr , když se podívá na štítek pozorně, zjistí že měří jen ve dvou fázích. Tento typ se používal v dávných dobách když se používalo dvojí měření pro objekt . 

Rozmahel Vladimír

TO: Samek

Předpokládám, že znáte princip zapojování elektroměrů.
Ale jen pro úplnost:
Je nutno dodržet směr proudu na proudových cívkách, tzn. vstup - výstup,  / při obráceném zapojení elektroměr stojí na brzdě / a dále musí být zapojena " klemička " z proudové cívky na napěťovou cívku. Pokud není zapojena, opět neměříme. Je možné že u staršího kousku byla na některé fázi vytracena nebo odpojena.
Přeji hodně naměřených kilowatthodin.  (beer)

Josef Husák

Bylo to takhle: měl jsem přebytečný třífázový elměr a potřeboval jsem měřit jednofázový odběr. Tak jsem si řekl že elektroměr využiju a zapojím pouze jednu fázi přívod a jednu ke spotřebiči (samozřejmě tu stejnou  :) ). No a spotřebič běžel (1,4kW) ale kolečko se ani nepohnulo. Po vyzkoušení ostatních fází (vždy stejná fáze vývod jako přívod) jsem usoudil, že to zkrátka nepůjde a dotáhl jsem k přívodu všechny tři fáze. Odběr zůstal na první a elektroměr měřil. Přesnost jsem nezkoušel, ale odpovídalo to zátěži. Jde o repasovaný 3f elektroměr z roku 1993, se značkou CEP 06.

Takže pokud tu někdo tvrdí, že třífázovému elektorměru stačí přivést jedna fáze, tak to neplatí vždy. Jediné co mohu poradit tazateli je: vyzkoušejte, uvidíte - třeba to půjde, třeba ne.

Petr Doležal

Tak to by nabízelo netušené možnosti.
Jaké ? Slovy V.Mečiara: "Viem, ale nepoviem"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír


Josef Husák

Některé elektroměry nemají tři samostatná měřicí ústrojí s integrací na hřídelku ale jen dvě a fungují na principu Áronova zapojení, používaného u 3f wattmetrů.

Petr Doležal

S Aronem máte pravdu, ale mělo by se dodat, že je určen pro třívodičovou síť.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jarryn2000

To jsou věci! Lajk se diví jako divý a odborník: ŽASNE! ;D  jistě že lze použít! ::)