Started by vencak, 06.05.2007, 13:26

previous topic - next topic

Ján Karabinoš

06.05.2007, 23:54 #18 Last Edit: 07.05.2007, 09:23 by Milan Karvánek
To Vaněk
Pán Karvánek sa nemýli, ani hosť elektrotech.
Pokiaľ je na štítku Y/D 230/400V, alebo na starších Y/D 220/380V a spustíme ho prepínačom hviezda-trojuholník a trvale pôjde do D( trojuholníka), veselo bude cirkulárka rezať. Aspoň mne tak funguje 20 rokov...Iná situácia by bola pokiaľ by na štítku bolo :
Y/D 400/230 V, alebo Y/D 380/220V...vtedy by pri dlhšom chode zhorelo vynutie.


Ján Karabinoš

07.05.2007, 00:02 #19 Last Edit: 07.05.2007, 09:24 by Milan Karvánek
Na doplnenie môjho predošlého príspevku: motor so štítkom Y/D 400/230V, alebo Y/D 380/220V u starších typoch, môžme spustiť iba do hviezdy.

Milan Karvánek

07.05.2007, 00:54 #20 Last Edit: 07.05.2007, 09:05 by Milan Karvánek
No řekl bych, že mě kolega Karabinoš doplnil  :) , jsou i motory s exotickým napětím 400/230V nebo 400/660V atp. Vždy záleží jakou máme k dispozici síť a podle toho musíme motor zapojit do Y nebo D. Nicméně ve většině případů máme síť  230/400V.

Miloslav Janoušek

07.05.2007, 09:02 #21 Last Edit: 07.05.2007, 09:25 by Milan Karvánek
Pokud je na motoru pořadí Y/D, tak musí být pořadí 380/220V nebo 400/230V a lze ho zapojit v klasické síti pouze do Y. Do D by se dal zapojit pouze v síti se sdruženým napětím 220V, 230V, tj. fázové napětí 127V, 132V. Pan Vaněk má pravdu. V praxi jsem se setkal s tím, že i dobrým elektrikářům dělalo problém určit zapojení motoru podle štítku. Bylo by dobré, kdyby autor dotazu poslal foto štítku motoru.

Čističův mladší brácha.

 ;D a smyčka se uzavřela, po 2 dnech diskusí jsme obsáhle dospěli k tomu samému, co stručně a jednoznačně napsal Štefan Beláň jako první odpověď. Gratuluji ke vzácné shodě.
Bráchu jste poslali na dovolenou. Sice nemám tolik zkušeností a tak kvalitní výbavu, ale také si umím poradit!

Miloslav Janoušek

Připojovat třífázový motor na jednu fázi s kondenzátorem je amatérská nouzovka, jak naznačuje p. Beláň.

Štefan Beláň

07.05.2007, 10:51 #24 Last Edit: 07.05.2007, 10:57 by Štefan Beláň
Co je to za nesmysl Y/D 220/380V. :o
To snad elektrotechnici nemůžou myslet vážně! (doh)

Pokud je na motoru označení Y/D, tak vyšší napětí platí vždy pro Y a nižší pro D. V tomto případě je možné označení pouze Y/D  380/220 nebo 660/380 ...atd. Další varianta je pouze označení D 380V (400V).  (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Miloslav Janoušek

P.  Beláň, máte pravdu, doufám, že jsem to v některém příspěvku nepřehodil.

Georgis Fasulis

Jak vidím, tak v termínech Y a D panuje hokej všeobecně.
Jak jinak, vždyť taky máme přece MS v hokeji, no né?  ;D :D >:D
G.F

Milan Karvánek

Zrovna nemám po ruce ani jeden motor nad 4 kW se spouštěním Y/D, abych se kouknul na výkonostní štítek. Můžete zde někdo takový štítek opsat (pokud používá síť 230/400V)?
Jaké napětí bude k motoru připojeno je jasné, ale ten štítek mě fakt zajímá.

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Janča

Myslím, že tazateli je terminologie jasné, dotaz zněl na to proč se takové motory vyrábí, nebo vyráběly. Uvedené motory lze v zapojení
3x220V - D  použít v izolovaných soustavách 3x220V, např. na lodích.
Jednofázové připojení s rozběhovým kondenzátorem určitě nebyl účel této konstrukce.

Ivo Strasil

Ještě doplním pana Janču:

Soustava 3x230 V je dnes celkem běžná také za malými frekvenčními měniči, napájenými jednofázově (230 V) z rozvodné sítě. Na takovýto měnič pak musíme zapojit motor Y/D 400/230 V do trojúhelníka, aby dosáhl plného výkonu.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz

Miroš Jan

TO vencak.

Myslím si že ty štítkové údaje na motoru pochází z hodně dávné doby. U nás byla dřív soustava 3 x220V. Tak proto tyto údaje.Vždy u nás nebylo současných 3x230/400V.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Georgis Fasulis

09.05.2007, 12:09 #32 Last Edit: 24.04.2009, 08:44 by Miroslav Minařík
To Miroš: pletete si označování soustav a tím pletete i ostaní čtenáře. Pan Strasil mluví o soustavě 3x220V, přičemž hladina 220V znamená SDRUŽENÉ NAPĚTÍ, zatímco vy máte dojem, že mluví o našich starých 220V fázových - to je podstatný rozdíl.
Aby k těmto omylům v těchto debatách nedocházelo, žádám ostatní kolegy, aby používali zavedených terminologií.
To je, aby u třífázových soustav zásadně užívali nejvyššího napětí v soustavě mezi 2 vodiči, což je vždy napětí sdružené!
V současné době máme v Evropě rozvodnou soustavu na straně nízkého napětí 3x400V/230V - nikoliv 3x230V!

Úplně košér napsaná soustava se píše následovně:
"počet krajních vodičů soustavy" "střední vodič" "ochranný vodič" "značka druhu napětí z hlediska AC/DC psáno značkou ~ resp. značkou -" "velikost frekvence" "nejvyšší napětí soustavy (u 3 fázových sdružené)" / "druh soustavy z hlediska ochrany (izolovaná, atd...)

Příklad - nejčastěji dnes užíváná soustava v nn se zapíše takto:
v případě soustavy TN-S
3 N PE ~ 50Hz 400V / TN-S

v případě TN-C
3 PEN ~ 50Hz 400V / TN-C

Tak jsem aspoň zvyklý psát soustavu do projektové dokumentace, pokud se v tomto ohledu něco změnilo, budu rád, když mě na to někdo upozorní - dnes se to všechno mění strašně rychle.  :)
Jinými slovy, jestli žiju v bludu, budu rád, když mě z něj někdo co nejdříve vyvede.  :D
Hokej v tomto ohledu myslím panuje v elektrotechnice všeobecně, nikoliv jen tady. o:-)
G.F