Petr Podzimek

Quote from: Miroš Jan on 15.09.2010, 13:43
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  ;)

Jenže to má háček. Mám již kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil DV TNC 255.
Takže musím jít až do domovní rozvodnice v soustavě TNC.
DEHNventil DV TNS 255 by byl zase o nějaké ty tisíce dražší.

Miroš Jan

TO : Petr Podzimek
Nemusíte, svodič se dá za určitých podmínek instalovat do elektroměrového rozvaděče  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Buben

Ano ČSN EN 60446 umožňuje použít modrý vodič s žluto/zelenými návleky na koncích jako vodič PEN. Jen mě zaráží, že v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 i ed.2 stále ještě platné, je v informativní příloze ZB uveden způsob označení vodiče PEN v různých zemích. A v této tabulce je u kolonky Česká Republika pro modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích uvedeno "nelze použít". Příloha je informativní, tak by mě zajímalo, co tím autor chtěl říct. ;)

Jinak se přikláním k variantě číslo 3.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Alin

15.09.2010, 20:50 #21 Last Edit: 22.10.2010, 23:47 by Jaroslav Borovec
Quote from: Jiří Buben on 15.09.2010, 16:24
A v této tabulce je u kolonky Česká Republika pro modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích uvedeno "nelze použít". Příloha je informativní, tak by mě zajímalo, co tím autor chtěl říct. ;)


Autor nás chtěl informovat že modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích "nelze použít".  :D Prostě se komise při schvalování textů dohodla že u nás se tento způsob používat nebude.