Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?

Started by Petr Podzimek, 14.09.2010, 11:00

previous topic - next topic

Petr Podzimek

14.09.2010, 11:00 Last Edit: 14.09.2010, 14:49 by Miroslav Minařík
Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.
Přepěťová ochrana je řešena kombinovaným svodičem bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil přímo v domovní rozvodnici.
Co s modrým drátem, který není připojen?
Uzemnit?
Jestliže uzemnit, je nutné ho nějak označit?
Případně kam ho uzemnit?
Do HOP? HOP je cca 1m pod domovní rozvodnicí. Kdyby do HOP, tak by se musel nějaký způsobem napojit , protože není tak dlouhý.

Vladimír Přibyl

Ne, neuzemnit. Proc taky, tento vodic jen nema v TN-C zadny vvyznam tak je zkratka navic, co by z nej vlastne po uzemneni vzniklo? Zemnici vodic modre barvy? :-[

Štefan Beláň

Quote from: Petr Podzimek on 14.09.2010, 11:00
Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.....


TO: Podzimek

A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Protože to připojovací podmínky některých distributorů nedovolují?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

tatahub

Quote from: Štefan Beláň on 14.09.2010, 19:26
TO: Podzimek

A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením.  :)



Jak má správně být??,nerozumím, má tam PEN v 10Cu

Štefan Beláň

14.09.2010, 20:00 #5 Last Edit: 14.09.2010, 20:10 by Štefan Beláň
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.09.2010, 19:43
Protože to připojovací podmínky některých distributorů nedovolují?


A kteří distributoři to nedovolují neboli zakazují? :o
Jediné co distributoři nedovolují, a nechápu proč, že hlavní domovní vedení a přívod do elektroměrových rozváděčů musí být v síti TN-C.  ::)


Quote from: tatahub on 14.09.2010, 19:47
Jak má správně být?,nerozumím, má tam PEN v 10Cu


Bod rozdělení vodiče PEN (TN-C) na PE a N (TN-C-S) se provádí co nejblíže k distribuční sítí, nejlépe před vstupem do objektu. Posledním místem může být (ale nedoporučuje se) prvý podružný rozváděč za měřením (bytový, domovní...apod.).
I když to není zakázané, využívat k rozdělení  poslední možné místo není zrovna dobré řešení. :-[
Chránič chrání - jistič jistí.

tatahub

p.Beláň z jakých vycházíte podkladů ve své poslední větě,že se doporučuje rozdělení co nejblíže distribuci a že se nedoporučuje rozdělení až v bytové rozvodnici? ,dle mého názoru způsob TN-C šetří peníze,jelikož není třeba nasazovat sčítací jiskřiště přepěťovek a to bývá nejdražší modul,to bych raději tím modrým ztuploval PEN než ho využíval na N.O tom, že bych porušil normu ohledně barev vím..............

Vladimír Přibyl

A opet skvela rada, stuplujte s nim PEN a mame tu zase paskvil, pokud uz neprovedete rozdeleni v elektromerovem piliri jak uvedl pan Belán, tak ho skratka smotejte a nechte ho byt nezapojen.

tatahub

využít drát k paralelnímu PEN je jistě bezpečnější než ho nechat smotaný - o barvách vím,že by to nebylo super,nicméně nám jistě normy dovolují používat paralelní vodiče

Vladimír Přibyl

To jiste dovoluji, proti tomu nic. Ale pohybuji se predevsim na vesnicich kde je spousta starych instalaci, i tech novejsich bohuzel, kde to temi barvami hraje vselijak , kdyz uz to nejsou vodice jedne barvy, cerne nebo sede prizemneni apod, tak je to to nebo ono, tak jsem na ty barvy trochu alergicky, navic tu nevidim duvod pro posilovani PEN.

tatahub

V barvách se shodneme,důvod pro posílení PEN není normativní,jen logický,když už za ten drát někdo zaplatil,ten drát je správně instalovaný,tak ho využiji.

Jaroslav Hasala

Je otázkou, proč byl použitý kabel 5C, když se potom modrý vodič nevyužije ...

Pokud už tam je modrý vodič je, proč ho nevyužít.
Modrý vodič se dá použít jako PEN, zapojí se tedy stejně jako zelenožlutý, s tím, že na konce vodičů se dají návlačky opačných barev - na zelenožlutý vodič modrá a na modrý vodič zelenožlutá.
Je to možnost, která není moc využívaná, ale z pohledu norem je toto označení vodičů PEN přípustné.
A zdvojení vodiče PEN jistě nebude na škodu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Štefan Beláň on 14.09.2010, 20:00
A kteří distributoři to nedovolují neboli zakazují? :o
Jediné co distributoři nedovolují, a nechápu proč, že hlavní domovní vedení a přívod do elektroměrových rozváděčů musí být v síti TN-C.  ::)


Už se to tu probíralo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Podzimek

Quote from: Jaroslav Hasala on 14.09.2010, 21:53
Je otázkou, proč byl použitý kabel 5C, když se potom modrý vodič nevyužije ...


Vodič CYKY 5x10 byl použit proto, že byl pro mě v té chvíli za dobrou cenu a taky jak se říká "pro sichr". Co kdyby se jednou hodilo, že tam je 5-ti žilový místo 4-žilového. Prostě to tak je. Spíš mi šlo o to, jestli ten modrý, nezapojený vodič mám nechat jen tak volně nezapojený, nebo ho na straně domovní rozvodnice přizemnit. V elektroměrové skříni ve sdruženém pilíři na okraji pozemku je pouze zaizolován a nikam nepřipojen.

Jirka Š. Svejkovský

Modrý nikam nepřipojujte. Stočte jej na dno rozvodnice, konec zastřihněte až k izolaci (drátu aby nekoukala měď, ne kabelu) a konec zaizolujte (ochrana před vlhkostí). Možná se vám bude někdy hodit, spíš ale ne.

Pokud ho někam připojíte, vytvoříte v rozvodnici docela zmatek. Až tam přijdou rozvoďáci na kontrolu nebo měnit elektroměr, budou docela koukat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Podzimek on 14.09.2010, 11:00
Co s modrým drátem, který není připojen?


Dostal jste tři rady, všechny jsou správně.

1) konce zaizolovat a stočit (viz kol. Svejkovský)
2) konce označit a zapojit paralelně ke stávajícímu zelenožlutému (jeho konce též označit) a zanést do dokumentace, kopii vložit též do elektroměrového rozvaděče (viz kol. Hasala)
3) kabel předělat na TNS (a zřejmě též vyměnit SPD za provedení pro TNS), přizemnit... (viz kol. Beláň)

Já osobně bych si vybral 2).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Podzimek

Díky za názory. Vyberu si asi názor č.1. Ne, že by se mi č.2 nelíbilo, ale musel bych požádat o rozplombování a v tom případě č.1 je daleko jednodušší.

Miroš Jan

TO : Petr Podzimek
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace