Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?

Started by Martin Ondrušek, 13.08.2008, 15:45

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

Ano, u spotřebiče tř.2 se jedná o dotykový proud, měřený přes 2kOhmy. Přiznám se, že spojení s antenou jsem neuvažoval. Kolik teče do anteny natvrdo bez 2kOhm a jak je tvrdý takový zdroj, to by se mělo zkusit.

Martin Ondrušek


Jaroslav Hasala

Quote from: Petr Doležal on 13.08.2008, 17:23
Táži se, zda by bylo pravděpodobné, že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ  centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f)  2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přidá. Začínáme ze stavu 266.
P.S. Když se karma zvětší, požádám za týden zpřízněnou duši o mínusy zpět na 266, pokud se mi zmenší, dobře mi tak.  :'(


Nevypadne, pokud tam není vyloženě nějaký problém.

Hodně, hodně, hodně moc praktických zkušeností ...
Tak jak už bylo psáno, na JM úplně běžně centrál chránič 0,03A na celý RD a problémy jsou minimální.
Samozřejmě, toto řešení jistě není z provozních důvodů ideální, vždy je vhodné použít více chráničů.
Vypadávání je v 95% způsobeno buď nějakým vnějším zásahem do instalace (navrtané kabely), nebo vadným spotřebičem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Horský

Petře, s karmou Ti hýbat nebudu, neboť jak jsi sám psal, není to vůbec důležité. O použití jednoho centrálního chrániče jsem již v úvodu této diskuse napsal své. Osobně si myslím, že by ten chránič u Tebe doma nevybavil. Jak už psali kolegové, unikající proudy asi nepřesáhnou danou hodnotu chrániče. Vím, je to jen moje domněnka a ta prd znamená  o:-)  (drinks)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Tak jsme si vyzkoušeli jakýsi způsob hlasování. Jen 7 hlasů navíc má obavy z centrálního chrániče a ještě není jisté, zda z důvodu, který jsem uvedl. Spíše z té centralizace, kdy vypne všechno.
Dám na praktiky, že nějaké přechodové děje u znovuzapnutí sítě chránič "neshodí". Ale jestli mi bude chránič v běžném provozu "držet" a při znovuzapnutí sítě vybaví, běda vám.  ;)
Z 273 bodů se vracím se na 266 bodů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Souhlasím s postupem. Zkreslil jsem výsledek, protože jsem mínus nedal.  o:-)
Jinak jsem měřil namátkou dotykový proud staršího většího radia, pro pamětníky, Tesla HiFi, 2x30W. PU 194 Delta naměřeno 2µA, při přepólování 20µA. Natvrdo proti kolíku 30µA.