• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?

Started by Martin Ondrušek, 13.08.2008, 15:45

previous topic - next topic

Martin Ondrušek

Ak použijem v inštalácii centrálny prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30mA ako doplnkovú ochranu?

Je možné že pri väčšej stavbe rodinného domu môže vybavovať aj bez toho, aby bola skutočná závada v inštalácii?


Pavel Horský

Není to možné. Hlavně bych se vyhnul použití jednoho centrálního chrániče na celý objekt. Vím, je to levnější řešení, ale na ochraně se přeci nemá šetřit. Nebo se pletu?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Táži se, zda by bylo pravděpodobné, že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ  centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f)  2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přidá. Začínáme ze stavu 266.
P.S. Když se karma zvětší, požádám za týden zpřízněnou duši o mínusy zpět na 266, pokud se mi zmenší, dobře mi tak.  :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Liskar

Petr Doležal: nedobrá metoda hlasování. Vyloučil jste hlasy těch, kteří už vám kladnou karmu meyitím dali...  ;)

Petr Doležal

To je sice pravda, ale v důchodovém věku zjistíte, že nějaká karma je to poslední, co by vás mělo trápit
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Je mi líto,  :'(  ale i když nesmyslně postavená testovací otázka, protože všechno je možné, musím (-).  Za normálních okolností a instalování správného typu chrániče, chránič nevybaví. (poklona)

PS: Podloženo praktickými zkušenostmi.  8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š.

Nejsem praktik, proudový chránič mám jen v koupelně, ale když vezmu jenom ten počet kondenzátorů, které proud při zapnutí jaksi "vypijí", hlasuji pro vypadnutí. Ale čudlík karmy v tomto případě nemačkám, tak se nedivte, že to nenarostlo.

Milan Exler

Pane Doležale, mám doma zhruba totéž, co uvádíte, kromě rybiček, ale navíc 2 bojlery (1x něco z hypermangánu a 1x Dražice) a po pětiletém fungování (výpadků EE bylo víc než dost) mě centrální chránič po obnově napájení nevybavil ani jednou. Zatuhlý není, pravidelně jej testuji.

Petr Doležal

To Exler: Já vám věřím, boiler je odporový spotřebič, ale nevěřím těm nabíjejícím se kondenzátorům. Bohužel si to nemohu vyzkoušet (TN-C Al 1975)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Míra Vorel

Co se týče kondenzátorů - Aby to vadilo chrániči, jednalo by se asi o nějaké odrušení. Myslím tím kondenzátory zapojené proti kostře....

Radek Kroutil

A co si takhle spočítat unikající proudy v celém domu? Já tu karmu + uděluji
Ps: nejsem ani zastánce centrálního chrániče.... Jedna věc se podělá a pak máte na dost dlouho vystaráno hledáním kde je závada...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Radek Červený

Také zastávám názor kolegy Kroutila. Unikající proudy jsou běžný jev a při součtu z více spotřebičů k tomuto nahodilému výpadku může dojít. Netvrdím, že se to tak stane pokaždé, nebo že je to pravidlem, ale možné to je a stává se to.
To je jako s ženskou, někdy se stane, že chce sama, nikdo neví proč a kdy to znovu bude, ale stává se to  (dabel)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav 3

Nabíjející se kondenzátory je třeba rozdělit na dvě kategorie:

- kondenzátory, které jsou filtrační v primární části síťových spínaných zdrojů, ty nemohou způsobit reakci chrániče, protože jsou zapojeny mezi
L - N, vypínají ale dost často jističe, protože proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.

- kondenzátory filtrační, tzv. Y, které jsou zapojeny mezi L - PE a N - PE, ty způsobují svodový proud a pokud se sejde více těchto odrušovacích kombinací na témže chrániči může to způsobovat jeho spadnutí, mnohdy to způsobuje i jeden přístroj, potom je tento kondenzátor obvykle vadný.

Použití centrálního chrániče nedoporučuji, protože pokud je zapojen i před okruhy osvětlení, tak nemáte šanci ani závadu hledat, protože máte celý dům potmě - jako obvykle, závada se projeví vždy až po setmění. Podle velikosti bytu nebo domku doporučuji dva nebo tři a rozdělit obvody podle důležitosti

Rozmahel Vladimír

Ponechme stranou zapínací impuls, ten si myslím, že by chránič udržel bez problémů. Spotřebiče tř.2 můžete ohledně unikajících proudů vyloučit, 1x sestava PC cca 1-1,5mA, lednice 20µA, atd...JM běžně centrál, roky bez problémů. Pokud padá jedná se vždy o závadu. Bouřka to je něco jiného, ale opět ne tak horké.

Jiří Schwarz

1) není to pravidlo, ale může se stávat to, co popisuje kolega Doležal, vlastní zkušenost, při "hledání" příčiny jako nejhorší spotřebiče zjištěn starší PC a "ruská" TV
2) hledat svod mezi N a PE, který způsobuje vypnutí chrániče, to je "adrenalin". Z technického hlediska skvělé řešení, ale z hlediska ceny a "prostoru" už ne, je použití dvoupólových jističů.
3) pokud je připojeno něco "venku", např. pergola, dílna,... je dobře mít pro tu část samostatný chránič, protože tam je větší pravděpodobnost vzniku nějaké izolační závady a je hloupé, kdyby to mělo "vypínat" celý objekt
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Schwarz

to Rozmahel
jen taková poznámka - unikající proudy u spotřebičů třídy ochrany II
To je obrovská zrada - video, Set Top Box, DVD přehrávač, TV,... všechno jsou to spotřebiče třídy II, ale ve chvíli, kdy to spojíte s "uzemněnou" anténou, cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: Jiří Schwarz on 14.08.2008, 08:10
...., cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří


Hodnoty 0,1 - 0,4 mA jsou naprosto běžné.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj