Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

Started by PETER DROPPA, 25.05.2006, 08:43

previous topic - next topic

Radko Mrva

546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN (ochranný i střední), když průřez vodičů k/od elektroměru je shodný a ≥ 6mm
Vodič PEN se rozdělí v nejbližším vhodném místě (bytová rozvodnice)


Jiří Fuksa


Jiří Fuksa


František Bernard

Pro pana Fasulise. Máte-li fax, mohu vám změnu Z1 zaslat, dáte-li mě jeho číslo.


František Bernard

Malý doplněk. V podnikové normě PRE a.s. na straně 4/39 se pod bodem 12 píše: všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení musí být z vodičů Cu s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič).
Pod bodem 13 je uvedeno: ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 sec průřez odboček k elektroměrům volí s ohlewden na očekávané zatížení avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.
Tato a jiné podnikové normy jsou k dispozici na adrese www.pre.cz.


Georgis Fasulis

Pane Bernarde, děkuji za nabídku, ale už mi zaslal uvedenou změnu včera pan Beláň, za což mu i zde ještě jednou děkuji. :-)

G.F

Jaroslav Svárovský


Jiří Šťotka

Mam poddotaz: jedna se o castecnou rekonstrukci bytu ( koupelna, zachod, kuchyn), kde se instaluje var deska 5,9 kW a trouba 3,4 kW. Pracovnik CEZ na muj dotaz ohledne privodu pozadoval 5*10 Cu s tim, ze po revizi tam da hlavni jisteni 3*20A. Znamena to pro mne na 100 % , ze rozdeli 0 a zem uz pred hodinama ? Potom do 3-faz proud chranice, ktery tam chci instalovat ( na cele nove dilo) mam napojit urcite nulovy vodic = chapu to spravne ?
Diky za info