Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

Started by PETER DROPPA, 25.05.2006, 08:43

previous topic - next topic

PETER DROPPA

Kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. musí byť 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

Resp.váš názor na uvedený problém.

Libor Swiech

Pokud použijete kabel 4B, pak musí být průřez min 10 mm2 Cu. U kabelu 5C může být průřez jakýkoliv, pouze s ohledem na jištění.


Josef Nosek

Pokud je přívod do elekroměrového rozvaděče 4x6mm, může být vývod do bytové rozvodnice také 4x6mm Cu. Rozdělení na TN-S se provede v bytové rozvodnici.
Musí vyhovovat samozřejmě jištění před elektroměrem, úbytek napětí na přívodu a pod.


Jaroslav Kořínek

Prosím vyhledejte na stránkách http://www.CEZ.CZ">WWW.CEZ.CZ  Tam najdete v PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNKÁCH svoji nejlepší odpověď.


Milan Selezan

Na Slovensku máme 3 rozvodné závody a každý z nich má svoje pripojovacie podmienky. Nepíšete že kam patríte. Osobne by som už z perspektívneho hľadiska uložil 5-žilový kábel. Ináč na www.hasma.sk sú schémy elektromerových rozvádzačov aj s špecialitami ZSE, SSE a VSE(jedná sa o zapojenie dvojtarifov). Keď sa rozdelia rozvodné závody ešte na menšie celky, tak aj zapopojení budeme bude viac. spoň budeme svetový :laugh:


Štefan Beláň

Nemohu souhlasit s panem Noskem.


 


Výjimka z ČSN 33 2000-5-54/Z1, čl. 546.2.N7 je platná pouze na neměřené části. Od  elektroměru do bytu musí být 5x6mm2. Poznámka v závorce "např. v bytové rozvodnici " uvedeného článku, je zavádějící, a uvádí mnoho elektrotechniků k chybnému výkladu - viz p. Nosek.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Pokud budu uvažovat nějaké normální podmínky t.j. jištění před elektroměrem 3x 25A a délka kabelu cca do 50 m, vychází nejvýhodnější kabel CYKY 5Cx 6, bude to možné použít všude v ČR.


Samozřejmě je možné použít i CYKY 4Bx 10, ale ten je podstatně dražší než CYKY 5Cx 6.


 


 


Pavel Tesař

,
když použijete 5Jx6, kde provedete rozdělení na PE a N, když v elektroměrovém rozvaděčí vám to rozvodné závody nedovolí. A co když děláte pouze rekonstrukci HDV a v bytech zůstává stávající rozvod 3+PEN ?


Jaroslav Jonáš

Souhlasím s panem Noskem a nesouhlasím s panem Beláněm. Pokud je do RE přívod 4x6 Cu, může stejný kabel 4x6 Cu pokračovat až do bytové - podružné rozvodnice, kde teprve dojde k rozdělení PEN na PE a N. Článek 546.2.N7 není žádnou výjimkou z normy. Je to článek jako každý jiný, jenom vstoupil v platnost o něco později než celá norma a stal se její součástí. Nevidím nic zavádějícího na tom rozdělit vodič PEN na př. v bytové rozvodnici. Stejnou možnost uvádí ČSN 33 2130 Z2;


Štefan Beláň

Nevím, který rozvodný závod nepovoluje rozdělení za elektroměrem? V připojovacích podmínkách ČEZ ze dne 1.9.2005 je v čl. 5 uvedeno:


Veškerá měřící místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C popřípadě TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.


 


 


 


 

Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

TO: Jonáš


Naučte se lépe číst normy. Článek 546.2.N7 je, jak uvádíte, článkem jako jiný, ale jasně vymezuje, pro jakou část instalace je platný, a za jakých podmínek.

Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Jsou případy, kdy potřebujete mít v bytové rozvodnici TN-C. Například když se v paneláku pouze vyměňují světelné rozvody po vypínače, od nich ke světlům se nechává původní vedení. PEN vodič k bytové rozvodnici 6mm2 je zcela v pořádku, když jsou i fázové 6mm2 i u odbočky k elektroměru.


Josef Nosek

Nechci tady citovat uvedenou změnu Z1/2000 normy ČSN 33 2000-5-54. Kdo ji má ať si to přečtě. Já to chápu tak jak jsem to napsal. Nesouhlasím s p.Beláněm. Nevidím v tom žádné nebezpečí pokud 4x6 půjde do bytu, tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.
Některé elektroměrové rozvaděče nemají výstupní svorky, vývod vede z elektroměru. Tam  nelze rozdělit PEN. Myslím tím rozvaděče které mají výrobní štítek.


Josef Nosek

Ještě to upřesním. Samozřejmě že je lepší přívod 5 tivodičový, čím dříve to rozdělíme tím lepší. Ideální by to bylo na vstupu do budovy, ale kvůli elektroměru to rozdělujeme až za elektroměrem.


Štefan Beláň

Ano pane Nosek,


uvádíte další podmínku, která v normě není, ale logicky vyplývá ze všeobecných znalostí norem. Ta Vaše doplňující poznámka je, cituji:...tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.


To je už ale jiné řešení, než je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Nejsem si vědom, že některé RZ zakazovaly rozdělení PEN za elektroměrem. Výjímka CY6 pro PEN platí podle mého soudu pouze pro neměřené části.


Kabelem CYKY 5Cx 6 určitě nikdo nic nezkazí. 


František Bernard

Dovoluji si přidat svou poznámku. Jelikož z elektroměru odcházejí pouze čtyři vodiče, je kabel 5Cx6 zbytečný a stačí 4Bx6. Rozdělíme-li však PEN ještě někde za elektroměrem, potom již musíme vést 5Cx6. Neříkejme, že to nejde. Jaký by potom měla smysl změna Z1, která do elektroměru povolí průřez 6 mm2 a z něj pouze 10 mm2?


Georgis Fasulis

Nesmějte se mi, ale já tu změnu nemám!! Co tam je napsáno? Moh by mi to někdo jen stručně říct? Děkuji. Myslel jsem, že pro mě je TN-C o průřezu 4x6 tabu. A že to mohou mít pouze přípojky (po elektroměr).

G.F