Kam se připojuje rozběhový kondezátor?

Started by JJoseff, 25.10.2008, 21:07

previous topic - next topic

JJoseff

25.10.2008, 21:07 Last Edit: 22.11.2008, 16:11 by Administrátor fóra, čistič
Mám motor na 230V jako čerpadlo na kotel
a k tomu kondezátor na rozběh....
Ten kondenzátor se připojuje mezi nulu a fázi?
A jak velká by měla být jeho kapacita?

Václav 3

Kondenzátor rozběhový ( u oběhových čerpadel obvykle běhový - tzn., že je v činnosti po celou dobu provozu motoru ) musíte zapojit na příslušné vývody vinutí motoru, připojení paralelně k síťovému přívodu není správně a motor se nerozběhne. Hodnotu kondenzátoru určí obvykle výrobce podle konstrukce motoru a měla by být vyznačena na štítku nebo v průvodní dokumentaci, kde by mělo být zakresleno i správné zapojení.

PETR STROMAJER

Kapacita se určuje z jednoho vzorce kde platí jedenmikrofarad na jeden kw a zapojuje se mezi fázi a pracovní nulu obvykle je připojen trvale.

Václav 3

to Stomajer:

To co píšete je nesmysl, kapacita je 70 uF na 1kW a platí pro přepojení třífázových motorů na provoz s jednofázovým napájením. U motorů původně vyrobených na jednofázové připojení může být použit kondenzátor běhový - pak je v provozu po celou dobu chodu motoru, nebo rozběhový - potom je po rozběhu odpojen odstředivým kontaktem nebo také konstrukcí spínače. Kapacitu kondenzátoru určí v tomto případě výrobce, protože záleží na vnitřní konstrukci motoru, počtu závitů a průměru trafodrátu, kterým je navinuto pomocné vinutí.