Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?

Started by Ivan.a., 26.10.2008, 06:25

previous topic - next topic

Ivan.a.

26.10.2008, 06:25 Last Edit: 22.11.2008, 15:02 by Administrátor fóra, čistič
Jak  zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního nerezového schodiště?

Délka 3m šiřka 1,5m,
na kterém budou naistalovány bodová světla napajena 230V
s krytím proti stříkající vodě.
Napájeno ze sítě TNC.
Bylo by to takto provedeno dobře?
Přívod TNC v rozvaděči rozděleno na TNS 10A jistič 30mA chránič.
Přívod ke světlům kabelem 3x 1,5 C CYKY 60cm v zemi v chráničce kostra schodiště spojena s PE.
Délka přívodu 3m.

Kamil Novák

Jen pro upřesnění :

- "dokonalá" ochrana nenexistuje  ;)
- "neživé části" mohou mít ve vašm případě ona svítidla (podle konstrukce), ale schodiště neživou částí zpravidla není  (no)

- Vámi popisovaný způsob připojení je dle mého soudu naprosto postačující (jednicka)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Patrik Augustin

presne tak zakladni a doplnkovou ochranu mate vyresenou a tim spojenim s PE mate navic doplnkovou ochranu pospojovanim.Akorat ten Z/Ž pro pospojeni je potreba minimalne 2,5 pokud zajistite jeho mechanicke kryti ale spis bych doporucil 4mmq.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Ivan.a.

Svítidlo je z kovu a je spojeno přímo s kostrou schodiště.Jinak díky za odpověd.