Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?

Started by Jan Vratny, 27.10.2008, 13:07

previous topic - next topic

Jan Vratny

27.10.2008, 13:07 Last Edit: 22.11.2008, 16:04 by Administrátor fóra, čistič
Cerpadlo v odpadni jimce (mame tlakovou kanalizaci) je pripojeno pres chranic s jinou charakteristikou, nez je bezne v bytovem rozvadeci.

(Tusim ze u cerpadla je to "G"). 
Jeslti to chapu dobre, znamena to, ze na rozdil od bezneho chranice v bytovem rozvadeci kratkodobe vydrzi Idelta i vetsi nez tech 30mA.

Muj dotaz zni - proc?
Resp kam ten proud pri startu motoru cerpadla odteka?
Napada me jedno vysvetleni, ale nevim, jestli spravne - pri startu motorem prochazi tak velky proud (prechodove jevy jsme ve skole pred lety meli, tak si to predstavit jeste umim, i kdyz zrovna u indukcni zateze, takovy skok proudu?), ze ta jeho cast, ktera normalne odteka "nekam pryc" zkrz izolaci je vetsi nez tech 30mA.
Podotazka by mohla znit - proc vubec nekam proud >30mA mizi, to je izolace tak mizerna?
Nevim kolik byva radove izolacni odpor, ale predpokladam ze nikoliv.

Miroš Jan

TO : Jan Vrátný

Proudový chránič v provedení ,,G", znamená, zpožděný čas vybavení chrániče - počáteční doba necitlivosti je min. 10 ms.
Takže  proudové chrániče normální, ty které jsem měřil, vypínají přibližně v časovém rozmezí od 19 ms do 25 ms. Proudové chrániče v provedení ,,G" vypínají přibližně  od 29 ms až 39 ms.
Takže rozdíl mezi ,,FÍ" normálním, a ,,FÍ" v provedení ,,G", je pouze v době vypnutí.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Vratny

No tak to jsem rad, ze jsem tohle pochopil spravne, nicmene jadro otazky bylo jinde. (asi jsem to popsal dost zmatene).
Slo mi o to, proc vubec (kudy) proud z motoru unika jinudy nez vodicem N? (pokud tam vubec vodic N je) Jestli pres izolaci, ktera tak spatne izoluje, ci kudy.

Miroš Jan

TO : Jan Vrátný

No v podstatě jde o to, že ten proud může unikat jak z toho motoru, a to vlivem stárnutí izolace a tudíž poklesu izolačního odporu, nebo vlivem netěsnosti a tudíž vlhkosti, dále porušení izolace přívodního kabelu, porušením těsnosti rozbočné krabice. Těch možností je několik. Jde o to že ten proud uniká z toho chráněného obvodu. U motorů většinou není potřeba vodič ,,N", ale je potřeba vodič ,,PE"
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Vratny

Inu, tyhle duvody mi vysvetluji kudy, ale nejak nevysvetluji proc ta zpozdena charakteristika? Pokud je izolacni stav takovy, ze proud tece mimo chraneny obvod, potece tam preci porad, a ne jen v prvnich (desitkach) ms?

A ze v tom rozdil skutecne je, to jsem videl na vlastni oci, pri pripojovani to "bezny"  chranic skutecne vyhazovalo, "Gckovy" nikoiv.

Diky za trpelivost :)

Miroš Jan

TO : Jan Vrátný

Pokusím se vám to vysvětlit ve zkratce, protože to je povídání na delší dobu.
No tak ten zásadní přínos u toho ,,G" je v tom, že má značně vyšší odolnost proti nežádoucím vlivům při zachování stejných bezpečnostních parametrů.
Například proudy jež odtékají přes odrušovací filtr do vodiče ,,PE", při zapínání zařízení. Jako příklad může sloužit i obyčejné zářivkové svítidlo se startérem. Tyto proudy mohou způsobit vypínání normálního ,,FÍ", ale ,,FÍ" v provedení ,,G" většinou ne. Únik proudu na vodič ,,PE" je obvykle velmi krátký, většinou stačí na vybavení normální ,,FÍ". Ale na vybavení ,,FÍ" v provedení ,,G", to většinou nestačí. Pokud by ale doba úniku proudu v  tom Vašem případě byla delší, tak vypadne i to ,,FÍ" v provedení ,,G".
Je možné, že v tom Vašem případě se jedná o jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo je motor ovládán softstartérem, nebo frekvenčním měničem, co já vím ? U těchto zařízení dochází k úniku proudu na vodič ,,PE" dost často.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Vratny

Diky, to asi moji zvedavost ukoji :)

(jen pro info, ten zminovany motor je 3x400V. vic nevim.)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace