• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Můžete mi prosím zkontrolovat tabulku energetické bilance?

Started by Jaroslav Matějka, 24.11.2005, 12:05

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Vyrobil jsem tabulku energetická bilance můžete prosím zkontrolovat zda je správně? Vím, že pan Petr Doležal zde umístil něco podobného ale přesto podívejte se zda je to správně prosím. Děkuji

Jaroslav Matějka

Co takhle vymyslet tabulku dle soudobého příkonu aby to vyhodilo i jaký kabel by mohl být doporučen. Existuje vůbec něco takového??


Petr Doležal

Ale tabulku jste nikam nepřibalil.

Ten kabel by se měl počítat v SICHRu. Vždy musíme znát proud a jistič. Dáme to do Sichru, ten se zeptá i na uložení a délku a navržený kabel zkontroluje, spočítá impedance a pod. V tomto je SICHR a jemu podobné programy k nezaplacení

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Matějka

Aha jak to že nejni tabulka zkusím znovu :-)) stydím se.


Jaroslav Matějka

Aha jak to že nejni tabulka zkusím znovu :-)) stydím se.


Petr Doležal

Pane Matějko, dejte mi svůj mail, pokecáme soukromě, ať nezatěžujeme ostatní

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Matějka


Jaroslav Matějka

Ikdyž vlastně proč by jsme to rozebírat potichu přeci jen možné zde odborníci či laikové také vědět o co jde? Nebo je to omyl?


Petr Doležal

No mohl by zase někdo namítat, že jsme od tematu a planě klábosíme. Ale hlavně jsem chtěl naše tabulky porovnat a to jsou dva soubory, ale daly by se samozřejmě zveřejnit dvěma příspěvky. Takže souhlasím " s veřejným" do té doby, než nás někdo "zepsuje"
Takže k vaší tabulce zásadní dotaz:

Obsahují řádky více obvodů ? Např. kolik jističů obnáší světlo učebny (třeba I.podlaží) ? A nebo je to jeden obvod ?

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Matějka

Tak já odpovím trochu jinak. Dělám elektrickou bilanci na základní školu pro každé patro jsem spočítal osvětlení v programu dialux tak aby to odpovídalo nové normě z března 2004 ČSN EN 12464-1.
  Ten příkon, který jsem spočítal vycházel z celého patra. Já nechci ani tak tuto tabulku prezentovat nebo se předhánět kdo jí má lepčejší. Jen jsem potřeboval zkontrolovat popřípadě připomínkovat. Je to elektrická bilance pro územní řízení.


Petr Doležal

Matematicky je to v pořádku, elektrikářsky při cos= 1 též, hodnota soudobého proudu při dokonalém rozfázování též, i když to není prakticky možné, ale  vzhledem k navrženému jističi se tam jemné nerozfázování schová.   

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení