• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?

Started by kostal61, 29.10.2008, 17:41

previous topic - next topic

kostal61

29.10.2008, 17:41 Last Edit: 22.11.2008, 16:44 by Administrátor fóra, čistič
Potřebujeme koupit agregát pro budovu penzionu který má součet všech spotř.24kw.

Jaký by měl mít výkon?
Popřípadě poraďte typ atd.

Petr Doležal

Musíte ještě sdělit, zda je to výkon instalovaný či soudobý, jaký je účiník a zda je existuje technická možnost vyřadit zbytné obvody při napájení agregátem. Pokud je to výkon instalovaný, pak je třeba udat tu soudobost a nebo soudobý výkon změřit při simulaci nejhoršího případu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Takový agregát má více specifických podmínek-
jakou část spotřebičů chcete napátet, jak dlouho/popř.při výpadku nebo dlouhodobě/....apod....protože každý kW navíc stojí hodně peněz a jsou vyšší nároky na údržbu, jak se startem/ručně automat/ , konzultace s dodavatelem dodávky el. proudu a td.
Aby vám agregát na plný a stálý provoz z autom. startem nestál více jak penzion !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

kostal61

Jen při výpadku proudu a s automat.startem.

pugner

Je dobré stanovit okruhy pro napájení záložním zdrojem.
1)Evakuační cesty.
2)Pohon výtáhů (jsou-li).
3)Osvětelní únikových cest a ovládání el.dveří.
Mít DA na napájení celého objektu není zrovna vhodný nápad a hlavně,jak již bylo řečeno,velmi drahý špás.Tyto záložní zdroje se všeobecně používají pro zajištění případné evakuace osob při výpadku el.energie.A nemusí se jednat o výpadek ze strany distributora,ale třeba nucené vypnutí objektu při živelné pohromě a v případě nebezpečí.

František Leopold

Koukněte na stránky www.stamp.cz, tato firma se agregáty přímo zabývá a dovedou vám zde poradit do podrobnosti ;)

SMILEK

30.10.2008, 22:43 #6 Last Edit: 30.10.2008, 22:50 by Pavel Smílek
Pokud chcete realizovat tento způsob napájení, je třeba si ujasnit řadu věcí:
- kolik (a ktrerých) el.okruhů chcete zálohovat? Není problém mít připojeno vše, ale musíte stroj dimenzovat na větší výkon a to se projeví na ceně zařízení a spotřebě nafty, apod. Výkon stroje by měl být alespoň o čtvrtinu větší, než bude odebírané maximum (a navíc s ohledem na případnou "motorovou" zátěž, která při startu odebírá větší proud (klimatizace, velké lednice, větší čerpadla vodáren, apod.).
- Chcete stroj s předehřevem chladící kapaliny? Rychleji nastartuje a dříve připojí zátěž, ale něco bude stát el.energie spotřebovaná předehřevem.
- Připojení samostartujícího stroje k síti vyžaduje speciální rozvaděč s blokováním, je zde obvykle potřeba i souhlas dodavatele el.energie, apod.
- Je třeba také rozvážit průměrný počet hodin s výpadkem energie v roce. Pokud jsou to jednotky hodin, vyplatí se spíše záloha jen kritických zařízení pomocí UPS. Motorgenerátory se vyplatí až od desítek hodin provozu ročně.
- Je potřeba překlenout i dobu desítek sekund mezi výpadkem a následným náběhem stroje (počítače, pokladní systémy, nouzové osvětlení, ...)? Nebo nevadí 1-2 minuty bez napájení?
- Budete chtít dálkový dohled či řízení stroje? (např. pomocí sms).
- Bude nutno brát ohled na hlučnost zařízení (např. noční výpadky), nebo bude stroj stát třeba na volném prostranství a bude nutno jej zabezpečit proti vandalům/zlodějům? Toto ovlivní cenu kapotáže.
- Cenově se budete u profesionálních řešení pohybovat ve stovkách tisíc Kč.
Celá věc by měla být dobře projektově zpracována a profesionálně nainstalována a servisována. Cokoliv, na čem na počátku ušetříte, se vám mnohonásobně negativně vrátí na nespolehlivosti zařízení a ceně údržby.
Výše uvedené faktory jsou jen některé z těch hlavních a diskuse nad konkrétním řešením není možná bez znalosti řady souvislostí. Pokud bych Vás měl odkázat pro podrobnější informace na některého z našich dlouholetých dodavatelů (používáme stovky takových strojů po celé republice ve výkonech od deseti do stovek kVA), pak mojí pozitivní referencí je např. www.stel-invest.cz