Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?

Started by R. Voko, 02.11.2008, 09:29

previous topic - next topic

R. Voko

V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.

Lubomír Jindra

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Doležal

Úmyslně uzemněný stožár nemůže být dle ČSN považován za předmět třídy II a proto se musí stožár připojit na ochranný vodič. Ochranný vodič se nalézá právě v té rozvodnici GURO, některá GURA mají dokonce ve spodní části prolis (průchod) pro vyvedení ochranného vodiče (viz žlutý kroužek).
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Bernard

Setkávám se v prostorech ČD s osvětlovacími stožáry, které mají veškerou výzbroj ve dvojité izolaci. Rozvody tvoří kabely typu D. Jištění je jističem a někdy se přidá i chránič s Id - 00,3 až 0,5A. Proti blesku je přizemněn pasovinou cca 7 m.

Traktorista

Čl. 714.413.2ČSN 33 2000-7-714 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
V místech s velkým ohrožením úderem blesku se dřík stožáru spojuje se zemnicím drátem, který se stejně spojí s vodičem PEN.
Přizemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S - viz NB.1.3 a) ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Petr Doležal

To Traktorista: Je to tak.  (jednicka)
Správce VO v Brně rozhodl, že se budou stožáry bez výjimky uzemńovat. Jaké to má výhody ?
1. nemusí se zkoumat, zda stožáry jsou či nejsou v ochranných prostorech hromosvodů budov
2. nemusí se přemýšlet, ve kterém stožáru přizemnit PEN, je přizemněn všude
3. Zemní vedení vylepšuje impedanci smyčky
Náklady na zemní vedení vůči výkopu, loži, kabelu, ev.chráničce a zpětné obnově povrchu nehrají významnou roli.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

ČSN 34 1390
Kovové konstrukce - osvětlovací stožáry
185. Kovové osvětlovací  stožáry stojící  v místech  zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ohmů.
Páskový  zemnič  lze  uložit  do  společného  výkopu s kabelovým vedením, přičemž se pásek uloží na dno  výkopu (pod pískové lože). Doporučuje se, aby tento pásek spojoval sousední stožáry.

Jan Alin

Quote from: R. Voko on 02.11.2008, 09:29
V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.

Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.

Stožáry jsou uzemněny.


Nemyslím si že to byl vodič N protože to by byla chyba, zřejmě došlo k nákupu levnějších kabelů odněkud a používají modrý vodič jako ochranný (což je taky špatně ale není to tak nebezpečné :-)). Pokud se vám jedná o spojení kovové konstrukce stožáru s ochranným vodičem tak tam je to nutné vždy když není celý stožár deklarován výrobcem jako zařízení II třídy. Předpokládám klasickou TN-S síť.