Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?

Started by Josef Kuhn, 29.11.2005, 17:06

previous topic - next topic

Josef Kuhn

ČSN 332000-5-54 uvádí každé elektrické zařízení musí mít hlavní
ochrannou svorku nebo přípojnici na ní musejí být připojeny
uzemňovací přívody od zemničů , ochranné vodiče , vodiče hl.
pospojování , přívody prac. uzemňení pokud jsou. Dále
332000-4-41 určuje podmínky tzv.hlavního pospojování.
ČSN332000-4-41 také určuje kde se musí uzemnění zřizovat
čl.413.1.3N12. Uzemňujeme tedy každé místo  kde je zřízeno
hlavní pospojování tedy i když je v dosahu uzemnění dle
čl.413.1.3N12 ČSN332000-4-41?


Jiří Fuksa

Nabízí se mi odpověď: Ne.
  Musím však upozornit, že mi není jasná vaše otázka. Zkuste ji upřesnit.


Josef Kuhn

Tak tedy HDS - pojist. skříň je na hranici pozemku v ní
je zřízeno uzemnění , vývod do objektu 5x6C , v objektu
je HOP. Objekt je v mezích čl.413.1.3N12. Musíme uzemnit
hlavní ochrannou přípojnici nebo do ní přivést uzemňovací
přívody od zemničů?


Jiří Fuksa

Dle mého názoru platí již jednou uvedena odpověď, že nemusí. HOP se spojí pouze s ochranným vodičem z přívodního kabelu 5 x 6C.
  Přesto bych apeloval, pokud je to možné technicky a ekonomicky, propojit HOP s uzemněním HDS.
  Uzemnění a pospojování není nikdy v sítích TN na škodu. Zlepšuje to bezpečnost, impedance, snižuje úbytky napětí, potenciální rozdíly atd.


Libor Vacula