• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?

Started by Pitr, 06.11.2008, 18:10

previous topic - next topic

Pitr

06.11.2008, 18:10 Last Edit: 05.12.2008, 22:51 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji udělat nový přívod pro jedno patro
(podkroví) dole v rozvaděči je hl. jistič 25A
jaký kabel musím mít díky..
a musím mít ještě jištění nahoře jako hl. pro podkroví nebo už se mohu rozjistit 10A a 16A?

Petr Doležal

Ne, je to oblíbený zlozvyk, který vám zhorší selektivitu. Namísto jističe stačí vypínač. Podmínka ovšem je, aby drátování na přívody vývodových jističů odpovídalo tomu jištění přívodu, t.j. ve vašem případě 25A
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pitr

Omlouvám se ale nepochopil jsem z té odpovědi jakej kabel mám tedy použít díky zda 5x 6 CYKY nebo jinej?

Petr Doležal

Já odpovídal na druhou část otázky. Pro odpověď na první část je pro jištění kabelu třeba znát jeho uložení, teplotu okolí a případné souběhy s dalšími kabely. Pro posouzení impedance smyčky, selektivity jištění či napětí na konci kabelu ještě mnoho dalších údajů. Pokud by stačil jen úbytek na vlastním kabelu tak ještě jeho délka.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Pro nějaké "normální" podmínky a délku cca do 50m bude kabel CYKY 5Cx 6 dostatečný.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Středa

revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz