Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?

Started by Jan Slavicek, 29.11.2005, 23:55

previous topic - next topic

Jan Slavicek

Potřebuji natahat kabely pro alarm (Jablotron) v RD. Poraďte mi prosím jaké kabely k jakému zařízení. Plánuju ústřednu, klávesnici, pohybová čidla, magnety, sirénu, případně nějaké to kouřové čidlo. 


michalmichal

ja použivam kabely SYKFY
počet páru podle zapojení
hestie 906 ani 915 už nedělaji
tak asi použiješ JA63
doporučuji stahnout manuály z
www.jablotron.cz
jestli budeš tahat ke každému přístroji
zvlášť tak PIR čidlo 3pár,napajeni,tamper,kontakt
klavesnice připojena 3draty
na sirenu 2 když zapojiš i tamper zvlášť tak 4
magnet 2 opravdu nejlepši rada, stahni manualy a udělej
si vlastní návrh zapojeni :-)


Dzerdzinskij

Na PIR staci dva pary, protoze jablotron ma tristavove smycky - po 1 paru vede jak tamper, tak kontakt. Druhy par na napajeni. Klavesnice, pokud si pamatuju (JA-65) ma 2 pary, na sirenu OS-30x byly 3 pary (napajeni, aktivacni smycka, tamper a reset blikace). Na zalohovanou sirenu bohate staci prurezy 0,5.

Co se tyka  vnitrnich siren, doporucuji silnejsi prurez nez tu 0,5 - ubytek napeti je poznat i na 10 metrech (jak ktera sirena).
Na pozarni cidla a interierove sireny je treba pouzit bezhalogenove ohnivzdorne kabely. Jinak DSC melo pozarni smycky vyreseno lepe - smycka se zakoncovala relatkem s vyvazovacim odporem, takze system v pripade preruseni smycky hlasil poruchu.

Pokud jste paranoidni, stejne jako ja, doporucuji pouzit krome magnetu i detektory rozbiti skla (lze je mit aktivni i kdyz jste doma).

Nezapomente na panicke tlacitka.


michalmichal

nebo pro ty největši paranoiky
radarový detektor :-)
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci.htm
a GSM branu  :-)


Jan Slavicek


Jan Kučera

Milý Felixi Edmundoviči!
Protože naprosto uznávám Vaše heslo: "Důvěřuj, ale prověřuj", chci se zeptat. Kde jste přišel k informaci o ohnivzdorných kabelech pro požární čidla? Pokud vím, tak se nehořláky musí používat pouze u elektrické požární signalizace na návazná zařízení (tedy ne na čidla). Kromě toho nechápu důvod, proč chcete mít aktivní detektory tříštění skla v době přítomnosti doma. Chápu to u magnetů na plášti, ale aktivní tříšťáky doma mohou maximálně monitorovat mejdan (cinkání skleniček) v dětském pokoji a způsobují pouze falešné poplachy.


Rasto Furian

No pokial ja viem tak k EPS cidlam je potreba dat ohnovzdorne kable. Ohladom tych GLASSTREKov je to pravda s tym vypnutim pri vypnuti systemu.

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.

Rasto Furian

JA pouzivam bud SYKFY 5x2x0,5 alebo ELAN 8x0,22T. Radsej davam o jeden par naviac keby si zakaznik vymyslel este nieco pridat alebo nedaj boze prerobit.

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.

Jan Kučera

To Raptor 181:
K požárním detektorům se nemusí používat nehořlavé kabely, nemá to smysl, detektory samy taky nejsou ohnivzdorné. Při požáru detektor aktivuje ústřednu a tím je jeho povinnost splněna. Zpopelněný detektor a funkční kabel k němu je nesmysl. Ohnivzdorné kabely se musí používat k návazným zařízením, jako evakuační rozhlas, požární větrání, sirény, požární dveře apod., aby v případě požáru fungovala co nejdéle.


Dzerdzinskij

Asi to smysl ma, protoze kabel muze prehoret driv, nez nektere cidlo pozar detekuje:

BS5839-1:2002 introduced more onerous requirements for the types of cables used in fire detection and alarm systems. Fireproof cables should now be used for all parts of the system and enhanced fire resistance cables should be used where there is a requirement to ensure cable integrity over a longer period of time. For example when connecting to alarm sounders or where the connection between sub-panels provides any part of the alarm signal path.

Fire alarm cables should be segregated from the cables of other systems; they should be clearly marked, preferably coloured red and should be routed through parts of the building that provide minimum risk. This latter point is particularly relevant where the use of the building is being changed - for example if a fuel store is being moved.


Petr Becak

Pri preruseni kabelu by se mel spustit alarm, ne? Aspon tak mi to bylo receno. Takze ohnivzdorny kabel staci jen od centraly k sirene, pokud ta nema zalozni zdroj.


Hynek Bureš

Ale co udělá požár s kabelem? Myslím, že se dřív zkratuje (shoří PVC) a pak teprve přeruší (mechanickým posunem se přetrhnou vodiče). Naví otázka zněla jaké kabely pro EZS, nikoli EPS. K projektování a instalaci EPS, jestli se nemýlím, je potřeba mít nějaké zvláštní oprávnění. A požární čidla EZS nejsou z hlediska požární ochrany považována za EPS.

U digitálních systémů ústředna s jednotlivými čidly pravidelně komunikuje, a tudíž detekuje zkrat i přerušení na vedení, nebo i skoto zkrat apod. Ale myslím že profi EPSky se tahají ohnivzdornými vodiči třeba už jen proto, aby byl požár správně lokalizován (tj. přišel signál z místnosti, kde je čidlo, a né že kabel přehoří někde po cestě a požární četa naběhne úplně do jiné cimry).

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Dzerdzinskij

Chovani alarmu pri horeni kabelu je ponekud nedeterministicka zalezitost - zalezi na zapojeni, tj. jestli jsou kontakty v zapojeni NC nebo NO, pak jestli je smycka vyvazena nebo vicestavova, taktez s kabelem se pri pozaru muze stat cokoliv. Staci jenom zkrat napajeciho obvodu, v milem jablotronu to vypali pojistku a alarm ani nezabeka.


Martin Novák

A prave proto kazdy svepravny monter EZS vrazi na kabelove vystupy napajeni z ustredny k cidlum pojistky. Ja osobne pouzivam polymerove reverzibilni pojistky POLYSWITCH 100 mA  (  http://www.circuitprotection.com/radial.asp ) a setrim si tak praci pri opravach u zakazniku...


Miloslav Dunda

Ke každému zařízení nebo instalaci musí být vypracovánas projetová dokumentace, tam by ty kabely měli být napsané. Pokud dokumetaci nemáte porušujete  ustanovení ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110.


Hynek Bureš

to Dunda: Tazatel pan Slavíček to sice neuvedl, ale pravděpodobně se jeho dotaz týká rodinného domu. S tou projektovou dokumentací to snad ani nemůžete myslet vážně. Podle vás se ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110 týká zařízení EZS? A "porušení ČSN" je podle vás trestný čin? Raději se držte tématu a jestliže jste projektant, zkuste získávat zakázky nějakým rozumnějším způsobem než metodou zastrašování potenciálních klientů.

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Rasto Furian

2HYNEK BURES, JAN SLAVICEK

V mojom prispevku som odpovedal na otazku a urcite vacsina technikov mi da za pravdu ohladom pouzitia kablov k EZS.

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.

Roman Svoboda

U "profi EPSsky" se tahají nehořlákem pouze návazná zařízení popř.samostatné kopplerové linky. Z důvody úspory stačí běžné linky tahat kabelem oheň retardující (např. JYStY).Zde může skutečně nastat případ že kabel přehoří a četa bude hledat - předpokládá se však, že detektory budou vhodně rozmístěny tak, že zachytí požár v jakékoliv části daného objektu tak,aby daná situace nenastala.