Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?

Started by chucky.drobek, 07.11.2008, 18:29

previous topic - next topic

chucky.drobek

07.11.2008, 18:29 Last Edit: 05.12.2008, 22:25 by Administrátor fóra, čistič
Chtěl bych poradit s hlavním jističem pro rd s 20kW kotlem.

Počítal jsem zbylé přístroje (bojler 2,5kW, pračka 2kW, myčka 2kW, sporák 7,5kW, konvice 2kW, světla 2kW atd.)

A dostal jsem se na, pro mě astronomické číslo, 80A.
Je to tak nebo se to počítá jinak.

Pavel Horský

To jste počítal určitě špatně. váš hlavní jistič bude velikosti 3x50A-B, ale to by mělo být uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

A při bežné soudobosti by neměl dělat problém ani jistič 3x40A/B.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Při použití koeficientu 0,8 dělal výpočet 44A, takže bych si na tu 40 moc netroufal.
Ale dala by se samozřejmě z úsporných důvodů a za určitých podmínek také osadit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

Jistič 3x 40A by pravděpodobně stačil. Elektrokotel 20 kW má sice při provozu na plný výkon odběr kolem 29A, ale běžně se na plný výkon vůbec nepouští.
U většiny elektrokotlů jde navíc max. výkon (tím i odebíraný proud) omezit.
Při "poučené" obsluze by měl být provoz bez problémů.
Jistič 3x 50A je už potom "sázka na jistotu" ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lukáš Rotrekl

Pokud se jedná o novostavbu, a bude se o připojení žádat, požádál bych o 40A, ale veškerou instalaci připravil na 50A.
Bude to asi stát trošku na víc, ale nebude to zas tsaková darda. Ušetříte 5000Kč za poplartek za připojení.
Provoz potom ukáže jestli stačí nebo ne, tak se v budoucnu dá kdykoliv navýšit na 50A, když stačit nebude.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

chucky.drobek

Díky moc všem za rady.Zvolím variantu 40A s instalací připravenou na 50A.
Ještě jednou díky.