• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?

Started by Ladislav Moravec, 07.11.2008, 21:08

previous topic - next topic

Ladislav Moravec

07.11.2008, 21:08 Last Edit: 22.11.2008, 19:43 by Administrátor fóra, čistič
Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?

(neplést se spínačem) Danfoss MBS 3000.
Nemám problém mu nasimulovat různý tlak ale již nevím jak jej proměřit.
výstupní signál 4-20 mA

Tlakový snímač je určen k připojení na frakvenční  měnič Danfoss a řízení zavlažovacího čerpadla. Jelikož se mi jej nepodařilo zprovoznit napoprvé, usoudil jsem že naprogramování tohoto měniče je nad mé síly. Z toho důvodu jsem si na to pozval elektrikáře který údajně má s tím zkušenosti. Po 3 hodinách pokusů mi oznámil že je nejspíše vadné čidlo.
Takž eotázka zní, snažil se elektrikář skrýt svou neschopnost nebo je to čidlo opravdu vadné?
Nemám možnost vyzkoušet čidlo jiné, proto bych chtěl vyloučit jeho závadu dříve než si na programování frekvenčního měniče pozvu dalšího elektrikáře.

Dále bych se chtěl zeptat jestli se tu nevyskytuje elektrikář z Vysočiny který má s těmato měniči zkušenosti a byl by ochoten jej uvést do provozu.

Jan Franěk

Obraťte se zde na tuto firmu. Znám je osobně a jsou velice dobří.

http://www.amesservis.cz/

Pohybují se v tomto oboru roky a dokáží vám  jistě  dobře poradit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

dolac

Prúdovú slučku jednoducho odmeriate tak že do nej zapojíte ampérmeter s príslušným rozsahom (cca do 30mA). Je potrebné snímač aj napájať (myslím že minimálne 9V, radšej aspoň 12V). Zapojenie snímača však nepoznám.     


Ladislav Moravec


kbulda

Quote from: dolac on 07.11.2008, 21:53
Prúdovú slučku jednoducho odmeriate tak že do nej zapojíte ampérmeter s príslušným rozsahom (cca do 30mA). Je potrebné snímač aj napájať (myslím že minimálne 9V, radšej aspoň 12V). Zapojenie snímača však nepoznám.     


napájení 10 - 30 V  DC

http://www.cse-distributors.co.uk/controlgear/MBS_3000_pressure_transmitter.htm
http://www.cse-distributors.co.uk/controlgear/danfoss-specs/MBS-3000-PDP20K202.pdf