• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zvolit průřez paralelních vodičů?

Started by Luboš Husárek, 09.11.2008, 10:41

previous topic - next topic

Luboš Husárek

09.11.2008, 10:41 Last Edit: 23.11.2008, 23:00 by Miroslav Minařík
Mám chaos v tom jak posoudit průřez.
Podle výrobce mohu zatížit kabel průřezu 95mm proudem 300A.

Pokud tedy použiji 2 paralelně zapojené kabely na jedné fázi mohu je využít pro proud 600A, anebo musím použít tolik kabelů na jednu fázi abych dosáhl doporučeného průřezu pro jeden kabel?

Jištění bude pro tyto samostatně použité kabely společné.
Tyto hodnoty volím jako příklad jde mi o princip řešení.
Nemohu použít jeden samostatný kabel.

Fuk Tomáš

Proudová zatižitelnost kabelu je dána především dovolenou výkonovou ztrátou na kabelu, v porovnání s dovolenou teplotou izolace a intenzitou chlazení. Ta je dána způsobem uložení kabelu a případným souběhem s jinýmí hřejícími kabely.

Protože průřez vodiče roste s rostoucím průměrem rychleji, než povrch, mají v principu dvě žíly průřezu 95 mm2 větší proudovou zatižitelnost než jedna žíla 190 mm2.
Záleží ovšem i na tom uložení a souběhu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Luboš Husárek

09.11.2008, 12:38 #3 Last Edit: 23.11.2008, 23:01 by Miroslav Minařík
Jde o krátké kabely do 1 m použité v rozvaděči mimo koryta.
Zajímá mne nakolik se zatižitelnost těch dvou kabelů přiblíží těm 600A.
Jestli tedy zatižitelnost obou kabelů mohu sečíst (zanedbatelný rozdíl) a nebo to sčítat prostě nejde.

Program Sichr jsem si prohlédl a večer se seznámím s jeho ovládáním, nejsem projektant takže jsem ho doposud nepoužíval.

Josef Drda

Program SICHR určitě zkuste .... jak píše kolega Jirka Š. Svejkovský

Na kabely je ještě dobrý program  ntkdoc
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...