• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?

Started by Petr Zronek, 09.11.2008, 14:18

previous topic - next topic

Petr Zronek

09.11.2008, 14:18 Last Edit: 05.12.2008, 22:17 by Administrátor fóra, čistič
Mám doma stavební vrátek, taková ta velká kostka,

Je tam (údaje ze štítku) MEZ MOHELNICE 3f. motor 1,5 KW, Y/D 380/220V, 940 ot. min.
4,3/1,4A (ta druhá hodnota, těch 1,4A se nedá přečíst, tak nevím jestli je správně). Bylo tam jištění pojistkami s hodnotou 10A. Jaký jistič mohu použít místo těch pojistek?

Jakub Fišer.

09.11.2008, 14:32 #1 Last Edit: 05.12.2008, 22:16 by Administrátor fóra, čistič
Vzhledem k tomu že zde byly použity pojistky 10A by se dal použít 8A 3F jistič s chrakteristikou B ovšem vzhledem k proudovým rázům při zapnutí by bylo vhodnější použít u motoru chrakteristiku C

Jaroslav Svárovský

 Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás

Pavol2605

Použite motorový spuštač so strednou hodnotou 4,3A.

Petr Zronek

Quote from: Jaroslav Svárovský on 09.11.2008, 14:36
Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás


Zkoušel jsem 10C a spadává mi, tak nevím, zkusím 16B ale nevím jestli to nebude padat také.

Jirka Š. Svejkovský

Správně se motor jistí motorovým jističem. Na něm nastavte hodnotu na 4,3A. Jistič nebude vypadávat při rozběhu a charakteristika tohoto jističe nejlépe odpovídá přehřátí motoru při přetížení. Jističem 10A/C jej zhruba odjistíte také, ale nebude zajištěna ideální ochrana před přetížením (a tím i vaší peněženky :).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B