Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?

Started by Igor Tršo, 09.11.2008, 22:23

previous topic - next topic

Igor Tršo

09.11.2008, 22:23 Last Edit: 05.12.2008, 22:46 by Administrátor fóra, čistič
Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?

Problém je v tom že sa vybudoval nový rozvádzač merania RE odkiaľ je vyvedený kábel nový medený 35mm2 do existujúcej skrine, odkiaľ rozvody po budove sú prevedené Al 150mm2 potrebujem vedieť či norma dovoluje káble spojiť bez istenia alebo s istením

PS: Prvá alternatíva by bola taká že spojiť cez poistkové spodky skratovacou prepážkou
Druhá istiť pri zmene prierezu akejkoľvek hore či dole o dva stupne podľa selektivity

Jan Franěk

 S tím odjištěním při změně průřezu záleží na tom, co snesou ty slabší kabely. Vy máte přívodní kabel slabší byť v mědi. Tak bych se nebál použít jištění pro celek (oba kabely spojené k sobě) takové co vyhovuje tomu(myšleno s menší dovolenou zátěží)  slabšímu kabelu.(bude ale potřeba vzít v úvahu všechny podmínky jako jsou uložení, zátěž, délka vedení a pod.) Pokud bude více vývodů , tak bych je už odjistil každý zvlášť.

Ale to je jen co si myslím bez znalosti konkrétního místa. Vše by samozřejmě měl vyřešit řádný projekt. Jeho vynecháním se stavíte sám proti sobě samému. Pak se nemáte na co ptát a můžete v klidu pracovat. Uštří to spoustu starostí a navíc ještě jste povinnen ho mít.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Igor Tršo

Takto ešte raz ja riešim projekt nie montáž a dotaz prišiel od montérov a ivetora. Ja by som to riešil novým káblom od elektromera až po hl. rozvádzač.
Ide o to že kábel prívodný existujuci do RE je 120mm2 Al 80A istič odtiaľ ide nový kábel 35 alebo 25 mm2 Cu a končí po 5m v skrini VRIS idtiaľ pokračuje existujuci 150mm2 20m do hl. rozvádzača. Ide mi len o to či istiť prepoj Cu 25 na Al 150mm2 to je všetko

Štefan Beláň

TO: Tršo

Jistit nemusíte, pokud jistič na přívodu, tj. 80A, jistí nejslabší kabel. Podle popisu je nejslabší kabel CYKY 4x25 (možná 4x35), a ten je možné při samostatném uložení ve vzduchu jistit 80A.

Důležité je, aby byla tato skutečnost někde poznamenána, nejlépe jednoduché orientační schéma zapojení. :)
Chránič chrání - jistič jistí.