Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?

Started by Pavel Vaňkát, 10.11.2008, 08:33

previous topic - next topic

Pavel Vaňkát

10.11.2008, 08:33 Last Edit: 24.12.2008, 16:13 by Administrátor fóra, čistič
Prosím o jednoznačnou odpověď, zda může být v panelakovém bytě TN-C a TN-S současně.

Současný stav: TN-C 1 fáze a 4 staré bakelitové jističe:
10 A - 2 místnosti světla i zásuvky
16 A - místnost a kuchyň světla i zásuvky
16 A - bytové jádro a chodba
16 A - pračka

Plánuji výměnu kuchyňské linky, od bytové rozvodnice budou nové CYKY 3C 2,5 mm kabely k varné desce (jenom 2 plotýnky), k mikrovlnce, k troubě a k zásuvkám v lince, vše TN-S přes dedikované jističe a proudový chránič. Lednička a stropní světla by zůstala na staré TN-C.
Z toho vyplývá výměna bytové rozvodnice (bude samozřejmě se štítkem  :) ). V budoucnu je v plánu rekonstrukce bytového jádra, zatím je to mimo mé možnosti.
Probírá se to tu z různych stran ale prosil bych o jednoznačnou odpověď, zda projde revizí, když část jističů v rozvodnici TN-C a část TN-S? To samé s rozvody?

Jirka Š. Svejkovský

Projde.
Snažte se, aby jednotlivé okruhy byly označené. Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). Dbejte na to, aby nikde dál v instalaci nedošlo ke spojení vodiče PEN s vodičem PE ani vodiče PE s vodičem N. Okruhy musí být od sebe odděleny.
Pokud použijete proudový chránič, tak pouze na okruhy v soustavě TN-S.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ALCR

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.11.2008, 08:43
Projde.
........ Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). .......................


     Ono to není jen vhodné norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 to přímo vyžaduje vodič PEN má mít na koncích modrý proužek (např. izolačkou či smršťovací bužírkou).

František Šohajda

Spíše bych to viděl jako síť TN-C-S.... (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Vaňkát

Jeste ciste teoreticky: Lze pridat vedle puvodni rozvodnice pro TN-C druhou rozvodnici, kde by bylo vse jen TN-S? Nevadilo by to nejake norme?

Pavel Horský

Rozvodnic samozřejmě můžete mít kolik chcete, ale je to poněkud zbytečné a nevzhledné. Nechte si to dát do jedné, která bude dostatečně veliká pro další instalace ( byt. jádro)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz