Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?

Started by Maros Macik, 10.11.2008, 09:33

previous topic - next topic

Maros Macik

10.11.2008, 09:33 Last Edit: 16.12.2008, 16:45 by Administrátor fóra, čistič
V projekte mam prierez vodicov z prepatovej ochrany 25mm2. 
Vystal  mi vodic prierezu 16mm2.
Mozem tam ten vodic pouzit?
Ten prierez 25 je pre mna celkom nepochopitelny, kedze rozvadzac a EP svorkovnica su prepojene vodicom prierezu 16.
Je nutny ten velky prierez,ktory bude aj tak len v useku od ochrany po vnutornu svorkovnicu v rozvadzaci (cca 0.5m)?

Rozmahel Vladimír

Pokud máte PD, dotaz by jste měl směřovat na projektanta.
Nedávno tady bylo pěkné schema zapojení a průřezy, tuším, že ze stránek od Hagera, kde bylo od zemniče jako uzemňovací přívod uvedeno Cu25. Myslím, že takto mohou vznikat dogmata.
Obecně lze říct, že min.Cu 25 je nutná pouze při vedení Cu ze země bez ochrany proti korozi. Pokud je zemnič vytažen např. FeZn 50 nad zemi do svorky, odtud může pokračovat min. Cu16. Kontaktujte Vašeho malíře.  o:-)

Maros Macik

Asi ste ma zle pochopil. Mne nejde o prierezy vodicov medzi EPS a RD ale o prierezy vodicov z prepatovej ochrany. Z projketantom som prerusil vsetky kontakty.

Jirka Š. Svejkovský

To je dotaz pro kolegu Hájka.
Zkusím to tedy méně odborně:
Pro správnou činnost přepěťové ochrany třídy C  (typ 2 - je to ona?) se snažte dosáhnout co nejnižší impedance vodičů. V případě zásahu blesku teče těmito vodiči proud až 20kA. Zde se projeví indukčnost těchto vodičů, která má vliv na činnost přepěťovek a není příliš závislá na délce. Snížením průřezu zhoršíte kvalitu ochrany.
Poznámka: Rozdíl mezi 16mm2 a 25mm2 asi nebude tak kritický.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Posílám tabulku.