Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?

Started by jakamarus, 12.11.2008, 14:55

previous topic - next topic

jakamarus

12.11.2008, 14:55 Last Edit: 24.12.2008, 16:17 by Administrátor fóra, čistič
Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu 7x40m jen z jedné strany?

Jan Hájek

Něco by se v normě našlo, ale nedělal bych to. Pošlete nákres, jak to vypadá a proč z jedné strany ty svody udělat nelze.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

jakamarus

No třeba když podél jedné strany vede cca 1m vzdálené nn nebo když je po celé jedné straně asfalt nebo beton

Jan Hájek

Quote from: jakamarus on 12.11.2008, 16:41
No třeba když podél jedné strany vede cca 1m vzdálené nn

Pak je lepší realizovat svod i třeba po povrchu stěny, lepší přeskok nn-hromosvod než nn-parpet či člověk

Quote from: jakamarus on 12.11.2008, 16:41
nebo když je po celé jedné straně asfalt nebo beton

Provrtat a zatlouct zemnící tyč, zemnič A je nic moc, ale lepší než nic.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

jakamarus

Dobrá, rozumím, ale přesto všechno ať je důvod jakýkoli, je někde v ČSN napsáno že nesmí být svody pouze z jedné strany i když jde vlastně o obdélník s poměrně malou šířkou.

Jan Hájek

Ne, je to tam napsáno opačně, že mají být co nejlépe geometricky rozděleny, pak vychází dostatečná vzdálenost rozumně.
Pokud to nelze, řeší to ČSN EN 62305-3  v E.5.3.1

cituji:
Není-li možno s ohledem na praktická nebo architektonická omezení umístit svody na straně nebo části
strany budovy, měly by být svody, které by patřily na tuto stranu, umístěny jako zvláštní kompenzační
svody na ostatních stranách. Vzdálenosti mezi těmito svody by neměly být menší než 1/3 vzdáleností
uvedených v tabulce 4.
Odchylky od vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %, pokud střední vzdálenosti
odpovídají tabulce 4.

Takže se raději snažit, to že to norma připouští, neznamená, že by to nebylo blbě  :P a nešlo by to udělat lépe.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu