Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?

Started by Gava, 12.11.2008, 20:02

previous topic - next topic

Gava

12.11.2008, 20:02 Last Edit: 27.12.2008, 09:44 by Administrátor fóra, čistič
Podle kterých norem revidovat v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin  (konkrétně nafta motorová)- vnější vliv BE2N3.
Nějaké požadavky jsou uvedeny v ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000- 4-482, jsou ještě nějaké další ČSN vztahující se k této problematice.
Je nutné toto prostředí revidovat také podle ČSN 33 2030, nebo tato norma se vztahuje jen k nebezpečí výbuchu.

Martin Edr

Pro tyto prostory by měla platit norma ČSN EN 33 2000-5-51 ed.2  Požadavky na krytí přístrojů u těchto prostorů jsou tyto: minimální krytí elektrických zařízení v prostorech BE2N3 - IP 54 u vypínačů, el. spotřebičů, kde dochází k jiskření a zařízení, kde hrozí polití hořlavou kapalinou, krytí IP 43 u ostatních elektrických zařízení. Důležitý je i systém odvětrávání v těchto prostorech. Tyto údaje by mělý být ve zprávě, která určuje tento prostor. ..... Doufám, že vám moje odpověď alespoň trochu pomůže.

Gava

14.11.2008, 17:45 #2 Last Edit: 14.11.2008, 23:59 by Administrátor fóra, čistič
Myslím že ano.

Štefan Beláň

Jsou to normy pro prostory s nebezpečím požáru od hořlavých prachů.
Zde jsou některé základní.

ČSN EN 61241-0   Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61241-10  Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy

ČSN EN 61241-14  Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: Výběr a instalace

ČSN EN 61241-17  Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Já bych si toto téma dovolil "oprášit".

Uvedené normy byly zrušeny.

U normy ČSN EN 612041-0 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-0 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky)

U normy ČSN EN 61241-10 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-10-2 (Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem)

U normy ČSN EN 61241-14  je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-14 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací)

U normy ČSN EN 61241-17 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-17 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací)

Znamená to, že se nám požár BE2 přesunul do výbuchu BE3?

Jak nyní přistupovat k zařízením v těchto prostorech?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B