• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?

Started by Stanislav Holík, 09.12.2005, 07:49

previous topic - next topic

Stanislav Holík

Nikde jsem nezjistil poněkud trapnou otázku řešení el. zařízení v blízkosti WC - konkrétně do této místnůstky, kde je i umyvadlo bych do těsné blízkosti z. mísy rád umístil zásobníkový ohřívač TUV a pochopitelně i zásuvku. Poloha zásuvky vzhledem k umyvadlu je normou jasně daná. Co ale vzhledem k záchodové míse? Stejná otázka vyvstává i pokud je WC společné s koupelnou.


Karel Kosina

Prostor WC vzhledem k tomu, že zde není předpoklad vodivé záchodové mísy, norma neřeší. Pokud jde o instalaci zásuvky v tomto prostoru, je nutné dodržet vzdálenost zásuvky pouze k případnému umyvadlu. WC společné s koupelnou se rovněž nebere v potaz a dodržují se potřebné vzdálenosti el.instalace dle zón koupelny.
Mohu doporučit, pokud Vámi uvedenou zásuvku pro ohřívač TUV nehodláte využívat pro další učely, volil bych jeho připojení přes vypínač.


Jiří Fuksa

Doplnil bych, že pro zásuvky u WC platí instalační zóny dle ČSN 332130.
Doporučoval bych umístnění mimo dosah. Na WC je někdy nuda a náhodně nalezený hřebík by z dlouhé chvíle mohl skončit zastrčený v levé dírce zásuvky.


LUBOMIR DOUSA

BOILER SE PŘIPOJUJE BEZ ZÁSUVKY A MÁ SAMOSTATNÝ OKRUH
             

                                                    LUBOR

Vasil Ceral

To je velice zapeklité.Pokuď je to jen WC,bez problému.Kam by jste připojili vyhřívané prkénko.U společné koupelny a WC dodržet vzdálenosti dle normy.Umyvadlo v prostoru WC se bere jako prostředí obyčejné.Dodržet vzdálenost od umývadla,toď vše.Vasil.

el..bunda

neni pravda , kazdej boiler je jinej

Quote from: LUBOMIR DOUSA on 05.10.2006, 18:54
BOILER SE PŘIPOJUJE BEZ ZÁSUVKY A MÁ SAMOSTATNÝ OKRUH
             

                                                    LUBOR

Jaroslav Hasala

Quote from: LUBOMIR DOUSA on 05.10.2006, 18:54
BOILER SE PŘIPOJUJE BEZ ZÁSUVKY A MÁ SAMOSTATNÝ OKRUH
             

                                                    LUBOR


Jedna z možností, jak je možné připojit boiler, je přes zásuvku.

Jinak pro WC skutečně zóny nejsou určené. Ale jistě by se to dalo  volně aplikovat podobně jako u umyvadla.

Jinou cestou by bylo, nepoužít připojení přes zásuvku a připojit boiler jiným způsobem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Horský

Ano, proveďte to přesně tak, jak psal kolega Hasala. Kabel samostatného okruhu si nechte připojit přímo do bojleru.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz