• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?

Started by tomas5, 17.11.2008, 16:24

previous topic - next topic

tomas5

17.11.2008, 16:24 Last Edit: 27.12.2008, 12:09 by Administrátor fóra, čistič
Co se stane,
když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1 a na F1 F2 a na F2 F3 a na F3 N?

Jirka Š. Svejkovský

Bude to přinejmenším blbě vypadat. Fungovat by to ovšem mělo bez problémů (má-li chránič na pólu N stejný kontakt jako na ostatních). Co vám brání to přehodit správně?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

tomas5

ono to tak fungovalo ale cca po měsíci to přestalo fungovat na N jsem nameřil napětí a nešla nikde elektika a když jsem chtěl pustit vrtačku tak se mi rožlo světlo. :-[

Josef Drda

Můžete upřesnit výrobce a typ proudového chrániče .   :)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jirka Š. Svejkovský

Řekl bych, že v tom FI nejede. Vypadá to na hokej v zapojení a někde na trase přerušený Nko.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hrádek

Jenom doplním, že předpokládám že FI by měl N odpojit jako poslední (o několik ms později), pokud se to zapojí jinak, tak hrozí poškození 1F přístrojů na některé fázi přepětím.  (zle) :'(

Štefan Beláň

Vpadá to na chránič zapojený do sítě TN-C a na přerušený vodič PEN před chráničem. :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroš Jan

TO : Hrádek

Na základě čeho Usuzujete, že ,,FI", by měl ,,N" odpojit později ? :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Moravec

A nejen z toho obrázku od p. Doležala, ale i z logické úvahy, kterou již pan Hrádek uvedl.  (norm)  o:-).

Štefan Beláň

Quote from: Petr Moravec on 18.11.2008, 17:43
A nejen z toho obrázku od Mr.  Doležala, ale i z logické úvahy, kterou již pan Hrádek uvedl.  (norm)  o:-).


Není to jen logické, ale je to také požadavek uvedený v několika normách, které řeší vypínaní vodiče N.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Hrádek

TO: Miroš

Jen mě napadlo jaký by musel vzniknout bordel v zásuvkách, když by vypnuli všechny 4 póly současně, je jasný že už z mechanického hlediska toho není možné dosáhnout, a proto předpokládám že N pól chránič odpojí jako poslední. Když si představím že mě běží na jedné fázi trouba třeba 3KW a na druhý bude PC který má 200 W a N odpadne jako první, tak co mě to udělá se zdrojem nechci domyslet.  :(

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Alin

Quote from: Jan Hrádek on 18.11.2008, 20:49
Když si představím že mě běží na jedné fázi trouba třeba 3KW a na druhý bude PC který má 200 W a N odpadne jako první, tak co mě to udělá se zdrojem nechci domyslet.  :(


Můj kolega to poznal na vlastní kůži. Po vypnutí centrálního chrániče provedl opravu kdesi v domě a chránič pak normálně zapnul. Protože nic neběželo tak nebylo hned patrné že není něco v pořádku. No a pak odhořely spotřebiče po celém domě. Nikdy nikomu nevysvětlí že za to opravdu nemohl a opravoval v jiné části domu zcela nesouvisející věc. Centrální chránič použil logicky pouze na vypnutí el.v domě, normálně ho pak zapnul a on prostě z nějakého důvodu nesepnul pořádně kontakt N.

Klidně se to mohlo stát majiteli když by zapnul chránič po vybavení špatným spotřebičem ale takhle to je nadosmrti vina elektrikáře a byla požadovaná náhrada škody. Takto vadný chránič jsem pak viděl ještě párkrát a nějak jsem jim přestal bezmezně věřit.  :'( Prostě je ze mě odpůrce centrálního chrániče a považuji to za náhradu jednoho nebezpečí druhým které je ještě zákeřnější.

Miroš Jan

Pánové trochu vás všechny musím poopravit.

Není chránič jako chránič. Né všechny ,,FÍ", vypínají tak jak Popisujete. !



elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace



Josef Drda

přikládám vnitřní  zapojení vašeho  proudového chrániče  Domae 
 z webu    schneider-electric.cz     ;)

proč jste to zapojil jak popisujete -  to napětí jste tam naměřil při zapojení které popisujete , nebo až když jste to zapojil správně ?   ??

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...