• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit odtahovy ventilator?

Started by Vladimir Mutinsky, 18.11.2008, 19:37

previous topic - next topic

Vladimir Mutinsky

18.11.2008, 19:37 Last Edit: 27.12.2008, 11:31 by Administrátor fóra, čistič
Jak zapojit  odtahovy ventilator?

Mam vyvod od digestore a odvetravani koupelny spojene kdesi v nepristupnu do jedne roury,ktera vede pres pudu az na strechu. Motor digestore vsak ani na plny vykon nevytlaci vypary az na strechu,ale pretlecuje je do koupelny,astejne tak se chova ventilatorek v koupelne. Chci tedy na pude do trubky pridat vykonny ventilator a chtel bych ho pripojit na spinac digestore a zaroven na spinac v loupelne,zkratka chci,abych nemusel chodit do koupelny,kdyz si chci pustit digestor a naopak. Je mozne,ten ventilator zapinat nezavisle ze dvou ruznych mist? Jak to mam zapojit?

Fuk Tomáš

A nestačily by vám zpětné klapky u těch stávajících ventilátorů?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lubomír Jindra

doporučuji:

1. instalovat zpětné klapky (za digestoř v pohodě a do koupelny osadit ventilátor s vlastní zpětnou klapkou)

nebo

2. odpojit ventilátory v koupelně a v digestoři a ovládat ze dvou míst pouze jediný ventilátor ve společném odtahu.

Systému třech propojených ventilátorů bych se vyhnul. :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Martin Novák

No v prvni rade pred digestori i pred ventilatorem v koupelne by mela byt zpetna klapka. Ta by zabranila "protlacovani" a zajistila ze se vypary dostanou az na strechu. Pak na strechu bych byt vami nedaval dalsi motor, ale radsi odsavaci turbinu. Treba tuto:

http://www.ventilacniturbina.cz/
nebo prinejhorsim tuto
http://www.hybridniventilator.cz/

a odpadne vam starost se spinanim stresniho ventilatoru...

Vladimir Mutinsky

Vyhnu-li se systemu trech propojenych ventilatoru a odpojim ten koupelnovy i v digestori,jak zapojim ten jeden hlavni tak,aby sel nezavisle spoustet ze dvou mist?

Lubomír Jindra

Quote from: Vladimir Mutinsky on 18.11.2008, 19:52
Vyhnu-li se systemu trech propojenych ventilatoru a odpojim ten koupelnovy i v digestori,jak zapojim ten jeden hlavni tak,aby sel nezavisle spoustet ze dvou mist?


Buď časově nebo přepínáním, to znamená do koupelny a do kuchyně instalovat tlačítka a na vhodné místo časové relé, nebo místo tlačítek instalovat přepínače s kontrolkou.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Miroš Jan

TO : Mutinsky

Jak dlouhé potrubí máte z té digestoře a z koupelny ? Ptám se proto, že né všechny odtahové ventilátory, jsou schopny vytlačit vzduch na dlouhém potrubí. Solidný výrobce ventilátorů, má v návodu uvedenou délku potrubí, a zároveň i směr. Čily je docela možné, že ty Vaše ventilátory, nejsou schopny vytlačit vzduch  v dlouhém potrubí.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení