• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:58

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Poradíte mi s istením RD?

Started by Peter Janiš, 16.12.2005, 11:28

previous topic - next topic

Peter Janiš

Robím rekonštrukciu elektroinštalácie v RD s tým, že prekladám elektromer z RD do plota. Z technikom z elektrárni som sa dohodol, že ja si pripravím prípojku z RD až po stĺp, a on mi potom príde prehodiť hodiny a zapojiť kábel na stĺpe. Hlavný istič v terajšej inštalácii v RD je 3x25A. Rozvadzač RE do plota chcem kúpiť hotový, ale neviem aké istenie do neho použiť. Tak isto akú SIL-ku na stĺp? bude stačiť SIL35? Stĺp je od RE do 2 metrov.


Karel Kosina

Pokud neměníte odběrovou sazbu, tak jištění u hodin 3/25A/B zůstane, na sloup 3x35A.


Peter Janiš

A do plota do skrine RE dat tiež 3x25 ? Vlastne SP0 bude v RE.


Jaroslav Hasala

Typická přípojka nn vypadá takto :
Ke drátům na sloupu se připraví kabel AYKY 4Bx 16. Na sloup, do výšky 3m se umístí přípojková skříňka, obvykle PS63 nebo něco podobného - plastová, kovové skříňky SIL se nesmí používat. Pojistky ve skříňce E33/35A. Ze skříňky do elektroměrového rozvaděče kabel CYKY 4Bx 10, na sloupu do výšky 3m v pancéřové trubce (pozink) pr. 21 nebo 29. V zemi bych na takto krátkou vzdálenost doporučovat po celé délce chráničku, např. KOPOFLEX 40. V elektroměrovém rozvaděči přívod na hlavní jistič 3x 25A (char. B), dále na elektroměr a dále kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice v RD.
V jednotlivých regionech se provedení může trochu lišit, ale tímto provedením určitě nic nezkazíte.
Některé RZ požadují skříňku ne na sloupu, ale u elektroměrového rozvaděče. Dále, pokud by přívodní kabel ze sloupu překročil určitou délku (30m), mohly by být zapotřebí dvě skříňky, jedna na sloup, jedna u elektroměrového rozvaděče. Doporučuji konzultovat řešení s příslušným RZ.


Jaroslav Hasala

Doplním:
Elektroměrový rozvaděč bych doporučoval s rezervou pro HDO, i když nebude hned zapotřebí, nemůžete vědět co bude za pár let, možná bude potřeba připojit boiler, el. topení nebo tepelné čerpadlo. Od elektroměrového rozvaděče k podružné rozvodnici je dále vhodné (kromě přívodního kabelu) připravit kabel CYKY 3x 1,5 pro impuls HDO.


Libor Cr.

To Peter Janiš

  • Já osobně bych provedl odbočku ze sloupu kabelem 4Bx10 (v případě
    vzdálenosti vyšší jak 30m 4Bx16 a na sloup  pojistkovou skříň s jištěním
    3x63A).
  • Do výkopu přidat zemnící pásek vyvedený v přípojkové skříni (pro uzemnění) s
    jištěním 3x40A (http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=2601&category=605&item=25762" target="_self">pokud možno vybaveném poj. odpínačem)
    umístěné v pilíři s elektroměrovým rozvaděčem, popřípadě i plynoměrem např. http://www.dck.cz/galerie/12.jpg">http://www.dck.cz/,
    vypadá to mnohem lépe než když je každá skříň jiná.
  • Pokud nepočítáte výhledově
    s HDO, nebo rozdělením objektu na dvougenerační (v tomto případě nutnost
    zavedení i rezervního přívodu do objektu) tak bych rezervní pole nedával (zbytečná investice a větší pilíř) v
    případě nutnosti neni alespoň u nás problém umísti elektroměr s již zabudovaným
    modulem HDO zabírá jedno pole), jištění před elektroměrem jističem 3x25A + popřípadě
    1x2-4A pro HDO, doporučuji umístit i přepěťovou ochranu stupeň 1 (třída B),
  • Dále do objektu pokračovat CYKY 5Cx6 popřípadě 4Bx10, dále určitě přidat pro
    případné ovládání HDO CYKY 3Cx1,5. když seženete tak lépe 3Dx1,5, do výkopu do
    objektu opět přidat zemnící pásek vyvedený pod rozvaděčem do krabice s
    ekvipotencialní svorkovnicí pro přizemnění objektu.

(toto je standardní postup u naší firmy u vás se mohou lišit požadavky rozvodných závodů, pořípadně jištění a průřez kabelu dle vzdálenosti a odběru v objektu, nutno řešit a provést odborníkem přímo na místě!!)





Jinak při vašem dotazu je zřejmé, že nemáte pro elektropráce potřebné znalosti a
kvalifikaci a tudíž oprávnění je provést, proto tuto práci svěřte odborníkovi v
případě, že ho již máte tak ho vyměňte když si neví rady.



Výrobci rozvaděčů

http://www.dck.cz/">http://www.dck.cz/
a http://www.elplast-kpz.cz/">http://www.elplast-kpz.cz/





Milan Selezan

Nieviem pod ktorý rozvodný závod patríte. Každý z troch RZ v SR má určité špecifiká pre rozvádzače merania spotreby pre zapojenia dvojtarifu a typ prípojkovej skrinky(pozrite napr. www.hasma.sk kde sú schvalené typy RE podľa RZ ako aj skrinky na stlpy. Konkrétne VSE požaduje skrinku typ SPP2 s poistkami "00", resp. "000" a nie SIL, kde je E33. Osobne navrhujem použiť v prípojkovej skrinke PN00 40AgG a odtiaľ kábel CYKY4Bx10, v RE 3P25A-B a do RS domu kábel CYKY 5Cx10 + kábel pre dvojtarif CYKY 3Cx1,5 (ten signálny uložiť aj len ako rezervu).


Josef Křemen

Nevím jak na Slovensku, ale asi by bylo vhodné do sloupku, pod RE - 60cm spodní okraj, zazdít skříň SP5 nebo jinou, používanou místním distributorem. Až někdy budou dělat kabelovou síť, tak vám nerozbijou kus plotu, pouze do ní zatáhnou kabel. Pokud nyní a nebo během několika let nebudete potřebovat dvojtarifní elektroměr tak nemá cenu ( a je to tahání peněz z Vaší kapsy) montovat rozvaděč s možností HDO. Myslím, že při dnešním vývoji je pouze otázkou času kdy se i u vás začnou používat elektroměry s vestavěným HDO ( cena je asi poloviční než při použití elměru + HDO). Ale kabel pro ovládání blokování do výkopu položte. A ještě jedna připomínka - to na co se ptáte je nutno konzultovat s místním distributorem elektřiny!!!
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že elektromontážní firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam utopí hodně materiálu.


Libor Cr.

To Josef Křemen

P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že fušeři, kutilové a některé elektromontážní firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam ušetří hodně na materiálu, aby zbylo víc peněz pro ně, nebo aby trumfli konkurenci nižší cenou.

A pokud jde o tento vzorový pilíř http://www.dck.cz/galerie/12.jpg" target="_self">http://www.dck.cz má v sobě šachtu kterou pujde případný kabel ze země zatáhnout bez poškození pilíře (tedy pokud ten sloupek je odborně postaven).


Josef Křemen

Tak jsem si ten vzorový pilíř prohlíd a na první pohled je patrné, že nemůže být oficielně schválen žádnou distribuční společností. (Nemluvím o Moravě a Slovensku) Jedině na výjimku. jestlipak víte proč? Ale Holoubkov dělá i jiné uspořádání pilířů. A jsme u ceny, věřím, že tento vzorový pilíř vyjde na dvojnásobek ceny než klasická SP5 + elektroměrový rozvaděč. ....


Josef Křemen

Trochu jsem to přehnal, pilíř z Holoubkova vyjde na cca 10000,-.


Libor Cr.


To Josef Křemen

Jediné co mě napadá, že vám vadí sousedství plynoměru s elektroměrem, předpokládám, že to mají výrobci schválené ani při instalaci těchto skříní jsme nenarazili na problém, ani ze strany rozvodných závodů ani plynařů a revizní technici elektro i plyn to schválili. Jinak většinou používáme kombinaci přípojková skříň, elektroměrová skříň, plynoměrová skříň se koupí samostatná a mezi elektro a plyn se dá mezera na šířku cihly http://www.dck.cz/galerie/14.jpg">http://www.dck.cz/galerie/14.jpg, ale i takto http://www.dck.cz/galerie/12.jpg">http://www.dck.cz/galerie/12.jpghttp://www.dck.cz/" target="_self"> to vždy všemi schvalovacími procesy prošlo. A já vždy tvrdím, že toto provedení vypadá kulturně, nemám rád kombinace různých skříní, jiná výška, výrobce, barevné a materiálové provedení no prostě hrůza.


Štefan Beláň

Pokládám návrhy p. Libora Cr. za nejsprávnější. Uváděné sestavy sloupků se ještě doplňují i stejnou skříní pro státní telefony. Vypadá to velice kultivovaně.

K příspěvku p. Selezana uvádím, že od 1.9.2005 je vplatnosti pouze jeden předpis  "Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn". Tento předpis je platný pro všechny rozvodné závody skupiny ČEZ, tj. všechny rozvodné závody mimo PRE, jihočeský a jihomoravský kraj.


Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Ze zájmu jsem si prohlédl celé stránky www.dck.cz. V příslušenství je uvedeno průzorové okénko pro odečet elektroměru. Ani na jednom obrázku ve fotogalerii však toto okénko není vidět. Mám tomu rozumět tak, že se nejedná o elměrové skříně a nebo toto okénko již RZ nepožadují (např.narušení celistvosti dveří) ?

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Okénko kazí celý dojem. Nepoužívá se, protože skříně s elektroměrem jsou na čtyřhran a pojistkové skříně na půlměsíc.

Uplatnění je pouze v případech, kde si chce zákazník uzamnknout skříň a zabránit tak nedovolené manipulaci cizí osobou.

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Selezan

To Beláň.
Na Slovensku sú 3 samostatné rozvodne závody sprivatizované rôznymi zahraničnými spoločnosťami, takže nie na všetko sú jednotné predpisy. Konkrétne pre VSE dvojtarif sa rieši "klasicky" vypínaním N väčšinou ešte spínacími hodinami bez samostatného 1P ističa. Pritom závody majú predpísanú vlastnú štandardizaciu použitelného materialu. Napr. VSE od 2006 sa nebudú v nových rozvodoch používať káble v zemi AYKY, ale pre prípojky NAYY 4x25 a hlavné vedenia NAYY 4x150. Pre vzdušné nebudú môcť byť ako hlavné 1-AES ... ale 1-NFA2X 4x70, resp. 1-NFA2X 4x70+25. Prípojky ostávajú AYKYz 4x16. Keď vedenie má prejsť pod ich správu, tak to musíte dodržať, resp. požiadať o výnimku.


Josef Křemen

u tohoto konkrétně mi vadí výška elektroměru nad zemí.


Libor Cr.

To Josef Křemen, 18.12.2005 17:53

U nás ve východočeském kraji tato výška el. rozvaděče požadavkům rozvodných závodů vyhovuje a je to hlavně z estetického hlediska aby skříně byly ve stejné výšce. Jinak ve svém příspěvku (Libor Cr. 16.12.2005 23:32) jsem uvedl, že požadavky se mohou u jiných rozvodných zvodů lišit a že elektropráce vůbec mají být provedeny kvalifikovaným odborníkem který musí znát místní předpisy a zvyklosti (jinak to není kvalifikovaný odborník).