• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?

Started by Pavel Burr, 19.12.2005, 13:11

previous topic - next topic

Pavel Burr

Kam se umisťuje proudový chránič pro koupelnové rozvody, musí být hned v rozvaděči, nebo je možné ho umístit např. ke stoupačkám na WC. Budu rekonstruovat koupelnu v panelaku. Takže musím měnit vedení?

Patrik Augustin

no jak na to koukam tak by bylo asi z Vaseho hlediska nejlepsi si tu elektroinstalaci nechat udelat.Celkove podle zkusenosti Vas prijde podle rozsahu na necelych 20 tisic vcetne prace,materialu a nemusite premyslet nad tim kam umistit RCD.Ale pokud to chcete vedet tak urcite do PL kde jsou jistice.Urcite budete muset vymenit stavajici rozvody v umakartovem jadru za nove(Predpokladam stavajici rozvod AL v medi to asi nebude).Pokud si to budete delat sam tak pri zasahu do jisticu(vymena,pridani)pripadne pri zmene rozvodu budete potrebovat vychozi revizi.Pokud nemate zadne elktro vzdelani tak by Vam ji ani nemel nikdo dat ale to je asi vec jina :-)

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Štefan Beláň

Vedení v paneláku musíte vyměnit a chránič osadíte do rozvaděče na všechny obvody v koupelně.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Při rekonstrukci koupelny v paneláku je asi nejjednodušší a nejvýhodnější zrušit veškerou elektroinstalaci v jádru a udělat ji znovu (a lépe :-)
Obvykle je to spojené s likvidací bytového jádra, nové příčky se obvykle dělají z YTONGu nebo ze sádrokartonu, takže nová instalace není problém.
Přívody pro jádro z rozvodnice jsou obvykle na chodbě uložené v liště L40. Tuto lištu je vhodné vyměnit např. za LV 40x 20 a uložit do ní nové přívody. Bude také nutné vyměnit stávající podružnou rozvodnici PL za novou (asi 12 - 16 modulů), do staré rozvodnice se vám zřejmě nevejdou další jističe nebo chránič, navíc jsou tyto rozvodnice určené pro jiný druh jističů a min. by to vypadalo divně. V ceně zřejmě asi také problém nebude, nová rozvodnice (nástěnná) se dá pořídit cca do 500 Kč. Do nové rozvodnice potom umístíte nové jističe a chránič pro koupelnu.


Pavel Burr

Dekuji, to jsem asi potreboval vedet, koupelna se bude delat cela nova, takze problem s prickami urcite nebude.
Chtel jsem se jen vyhnout tazeni novych dratu pres chodbu od rozvodnice do koupelny.


Jaroslav Hasala

To Burr:
Určitě by nebylo správné udělat novou instalaci a tu potom napojit na staré hliníkové přívody. Určitě by také bylo vhodné připravit více okruhů než je v současnosti. Staré přívody budou zřejmě do jádra také přivedeny v liště.


Pavel Burr

Ano, da se to predpokladat. Nejlepsi by bylo predelat elektriku uplne vsude, jedna se vlastne o rekonstrukci vseho co se nachazi "mezi panely", tedy celeho bytu.
Resim jeste otazku, zda nepredelat i zasuvky (obyvak, loznice), ale to bych musel tahnout asi stropem (ten bude snizen o teplo- zvukovou- izolaci a sadrokarton).
Stavajici instalace vede "nekudy" v panelech. Nechce se mi moc do vybrusovani drazek v panelu - povrchove listy se mi moc nelibi.


Jaroslav Hasala

To Burr:
Ostatní instalaci v panelovém bytu lze po nějaké kontrole ponechat, není tak zatížená. Většina spotřebičů je v kuchyni a v koupelně.
Nebo je také možné obložit tepelno-zvukovou izolací i stěny, psal jsem o tom v jiných diskuzích.
Užitná hodnota bytu by se tím podstatně zlepšila.


Petr Doležal

To Burr:

"Stavajici instalace vede "nekudy" v panelech. Nechce se mi moc do vybrusovani drazek v panelu - povrchove listy se mi moc nelibi."

A co zkusit vyhledávač vedení ? Třeba objevíte nějakou "protažitelnou" dutinu.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Burr

Urcite vyzkousim, nicmene byt jeste fyzicky nevlastnim, takze potrebuji jen zvazit vsechny alternativy, aby me pak neprekvalipy nejake "drobnosti" typu privod ke stropnimu lustru vedeny podlahou u sousedu...
Resim i moznost podlahoveho "topeni" (tedy spise temperaci) v koupelne, tepelne folie moc nehreji, maji vykon jen okolo 90W/m/m coz na regulaci moc neni (neni vlastne co regulovat) a topne kabely zase zvysuji vysku podlahy. Tedy pokud mate i na tohle nejake tipy velice rad si je poslechnu (vcetne tech, kde se to da koupit - nejlepe v Praze). Ocenim i nazor.
Jeste jednou dekuji diskutujicim za odpovedi.


Štefan Beláň

http://www.de-vi.cz/defaultcz.asp">http://www.de-vi.cz/defaultcz.asp

Zde najdete velice kvalitní a propracovaný systém vytápění firmy DEVI. 

Doporučuji z vlastní praxe. 

Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Burr

Tuhle firmu znam, ale nejak se mi nepodarilo zjistit kolik to vlastne stoji, maji sice vypocet ceny na WWW, ale porad se tam cpe nejakej termostat - ten ja nechci (tedy ne jejich), pokousel jsem se tedy z toho co udava jejich WWW kalkulator vypocitat cenu a vyslo mi to asi na 850 Kc s DPH za m*m.


Milan Karvánek

DEVI je dobrá, ale jsou i levnější.Rovněž je dobré zvážit jaký termostat, DEVI i AEG mají moc pěkné s vlastní logikou natápění, ale docela drahé. Cenově i jinak mám dobré zkušenosti s www.fenixgroup.cz


Mirek Karel

Pane Burr
zkuste stránky www.v-system.cz  není to žádná reklama,jsou společně s Devi/jak uvádí p.Beláň/ podle mých zkušeností velmi dobří.Jejich Web je propracován i pro laika,včetně cen.Jen k tomu termostatu,nešetřete na něm.Není to klasický prostorový termostat,ale má navíc vyhodnovací čidlo do podlahy,které běžné prostorové termostaty nemají.Pokud jste z Prahy,navštivte velkoobchod Emas na Průběžné ulici.Mají zde řadu prospektů a samozřejmě i prodej.


Jaroslav Hasala

K těm termostatům (nejen k podlahovému topení):
Samozřejmě, vyrábí se různé chytré věci, s teplotními hladinami, s časovým programováním, ekvitermní regulací a věřím,že i s vodotryskem... :-)
Ale většinou to dopadne tak, že uživatel nastaví jednu teplotu, a to je všechno, co potřebuje. Zapnout - vypnout a nastavit jednu teplotu. U složitějších termostatů bývá zvykem, že po montáži absolvuji ještě 2 - 3 cesty k opětovnému nastavení termostatu.
K tomu V-systému je dobré říci, že oproti DEVI je podstatně levnější. Ale DEVI je zase značka s dlouholetou tradicí.
Termostaty pro podlahové topení mají čidlo, které měří teplotu podlahy. Dá se samozřejmě kombinovat jiné topení s jiným termostatem.


Pavel Burr

Dekuji za podnety.
Co se tyce termostatu, tak to nepodcenuji, ale nechce se mi dat 4000,- za neco co nepotrebuji. Navic nemam problem si ho udelat, muzu merit teplotu na podlaze, v mistnosti, venku, vcetne vlkosti, casu a rocniho obdobi,... :o). To se sice nevyplati, ale muzu si to udelat po svem.


Mirek Karel

Jen k tomu termostatu,mám stejný názor jako p.Hasala.Je vidět, že je to praktik a ne teoretik.Plno digitálních termostatů má přehršle programů,jejich nastavení je pro běžného uživatele nesrozumitelné a z vlastní zkušenosti vím,že se používá vesměs jeden program.Nevím proč platit okolo 4000 Kč za termostat,pane Burr na stránkách v-systemu jsou běžné nedigitální termostaty okolo 500 Kč.Jinak z doslechu tato firma vznikla odnoží od firmy Devi.Programovatelné digitální termostaty jsou podle mě pro tak jednoduché vytápění koupelny zbytečný luxus,ale když investor chce,proč ne.Podle mě mají opodstatnění ve větších objektech a rod.domech.


Stanislav Pavézka

Co se týká současných cen topných rohoží,tak ty se začínají podezřele rovnat ,ať jde o DEVI,AEG,V-syst. Dig. program. termostat řeší především komfort obsluhy a u podlahy o to jde,pokud ovšem nechcete temperovát stále nebo jen když si náhodou vzpomenete.