Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?

Started by Rudolf Šíma, 21.12.2005, 22:35

previous topic - next topic

Rudolf Šíma

Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu? Apropo jak spočítat úbytek napětí na 3f. přípojce nn k elinst. kde bude asi jistič 25A? Vzorce a programy se od sebe ve výpočtech liší.


Jiří Fuksa

Vodivost je obrácená hodnota odporu.
Hodnoty měrného odporu jsou uvedeny v matematicko-fyzikálních tabulkách pro obecné školy.
AL 0,027 ohmu . mm2 . m-1
Cu 0,0178 ohmu . mm2 . m-1
Úbytek se vypočítá podle vzorců z přílohy 5 ČSN 332130.


Hana Bezstarosti

Ing. M. Kříž uvádí hodnoty měrného odporu pro výpočet  úbytku napětí zvýšené 1,2x, t.j.
Al 0,035 ohmu.mm2.m-1
Cu 0,0216 ohmu.mm2.m-1

(Dimenzování a jištění el. zař.  - tabulky a příklady)


Jaromír Urbanec

Nějak mi utkvělo v paměti vodivost Al 35 Siemens, Cu 50 Siemens. Asi to byl německý vynálezce v elektřině.