• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké by mohlo být označení kabelu s fialovou žílou ?

Started by Kamil Novák, 23.11.2008, 16:02

previous topic - next topic

Kamil Novák

23.11.2008, 16:02 Last Edit: 27.12.2008, 12:44 by Administrátor fóra, čistič
Revidoval jsem zařízení připojené (melouchářem) kabelem, který vypadá jako CYKY 3x1,5mm2, ovšem barvy žil jsou následující :
- černá
- hnědá
- fialová.
Fialová je pochopitelně použita jako PE.  >:(

Neví někdo, jaké by mohl mít uvedený kabel označení ?  ??

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

Fialový ochranný vodič v ČR a EU nemá co pohledávat, a dokonce ani v Japonsku a USA. >:(
Viz  ČSN EN 60446                                   

Co mi ta barva jenom připomíná?   :-\ ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

S fialovou žílou jsem se setkal u šňůry na čerpadle Malyš. Made in CCCP.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 23.11.2008, 16:26
Fialový ochranný vodič v ČR a EU nemá co pohledávat, a dokonce ani v Japonsku a USA. >:(
Viz  ČSN EN 60446                                   

Co mi ta barva jenom připomíná?   :-\ ;)


Samozřejmě že je to špatně. Navíc se jedná o výchozí revizi !  (plc)
Mne jen ze zvědavosti zajímá, jestli někdo nezná označení takového kabelu, případně onu exotickou zemi, kde se používá.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Quote from: Petr Doležal on 23.11.2008, 16:38
S fialovou žílou jsem se setkal u šňůry na čerpadle Malyš. Made in CCCP.


Tato země původu už mne taky napadla.  ;)

PS : Nepochází Malyše z Polska ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hrádek

A nemůže to bejt třeba USA kabel něco jako u nás 3A(O)1,5, tak maj třeba v USA nebo někde jinde místo šedivýho fialovej  :-\

Štefan Beláň

Quote from: Jan Hrádek on 23.11.2008, 20:31
A nemůže to bejt třeba USA kabel něco jako u nás 3A(O)1,5, tak maj třeba v USA nebo někde jinde místo šedivýho fialovej  :-\


TO: Hrádek

Ani v USA by neměl být ochranný vodič fialový - viz příloha.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Pozor, tady dochází k nedorozumnění !  (!)

Nejde o to, jestli fialový vodič může nebo nemůže být ochranný.
Takto ho shodou okolností zapojil jeden tuzemský osel, který tento kabel "nadělil" zákazníkovi.  (zliskat)

Kabel s těmito barvami žil je zcela jistě určen pro jiný druh použití.
Pouze mne zajímá, jestli se s podobnou kombinací již někdo setkal a případně nějaké podrobnosti.  ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Hrádek

Jak psal p. Novák, neodpovídal jsem jestli je dovoleno tahat fialovou barvou PE, ale co by to mohlo být za kabel. Jasný že na PE je "svatá" barva zelenožlutá.
Nedávno jsme se s kolegy dohadovali jestli mohu zelenožlutý drát použít jak vázací  ;D když zelenožlutý se nesmí na nic jiného užít než jako PE

Tomáš Jarovec

Ta fialová by mohlá být nepovedená modrá. Občas se to stává. Jinak to vypadá jako nějaký ovládací kabel k servům či co. Nemá ten kabel kolem výplně patrnou ochrannou PE fólii? Nebo se zeptat některé z kabeloven, jestli jim to něco říká.

Kamil Novák

Kdepak, je to regulérní fialová.
A žádný oplet, stínění nebo něco podobného. Konstrukce naprosto stejná s běžným CYKY.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Regulérní fialovou jsem viděl kdysi dávno v nějakém Korejci ale tam bylo víc barev než dokážu okem rozpoznat.
Letos jsem to viděl i v kabelu na zařízení německého dodavatele technologie který měl použity díly italského dodavatele a fialová byla fáze, ochranný byl z/ž. Ovšem skutečný původ zařízení mohl být prakticky jakýkoliv, nebylo mým úkolem ani v mé pravomoci to zkoumat.

Kamil Novák

Mám nějaké podrobnosti.
Uvedený kabel byl součástí dodávky čerpadla a to je italského původu.

Žádné velké překvapení.  :(
Firmy v této zemi si ostatně z členství v CENELEC a podobných organizacích nikdy moc starosti nedělaly.  (wall)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Bernard

Cca dvacetpět let tomu nazad bylo v zemi kde včera znamená zítra černou označován zemnící vodič.

Michal Kolesa

V PC zdrojích :
černá taky znamená 0
Červená znamená + 5V

atd

Jirka Š. Svejkovský

Elektrické zařízení na sekundární straně zdroje nesplňuje podmínky nařízení vlády č. 17/2003 (min 50VAC nebo 75VDC). Není tedy stanovené zařízení a nemusí splňovat podmínky uvedené v §1 odst. 1) a 2).

Jinými slovy: vodič +5V může být třeba modrofialovokafebronzdozelena a je to úplně jedno (z hlediska ČSN).

Navíc vodiče v PC jsou slaněné, tady hovoříme o plném drátu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Jarovec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.11.2008, 16:51
Navíc vodiče v PC jsou slaněné, tady hovoříme o plném drátu.

To znamená že pro slaněné vodiče platí jiné barevné značení než pro plné dráty?

Je to kacířská myšlenka: černá barva je mrtvá, klidná, bezpečná; zatímco žlutozeleně pruhovaná je výstražná, nebezpečná, živá. Už se to ale zaběhlo a normalizovalo obráceně (zelenožlutá jako tráva a písek - zem) a nemá smysl to měnit. Pouze neznalí lidé mají smůlu. Zatímco značení holých živých vodičů oranžově je výstižné - nesahej na mne, koušu!

Fialová barva se používá i u nás, ale nepodařilo se mi zjistit k jakému účelu. Tuším jen, že to souvisí s MaR. Byl bych vděčný, kdyby to někdo objasnil.