Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?

Started by JJoseff, 27.11.2008, 18:08

previous topic - next topic

JJoseff

27.11.2008, 18:08 Last Edit: 27.12.2008, 16:51 by Administrátor fóra, čistič
Rozvaděč se nachází v garáži,
která ještě není zateplená a tak tam i mrzne.
Rozvaděč má klasické krytí a to myslím IP20...
Majitel by ho chtěl už osadit,
ale nevím zda když tam může i mrznout to nebude mít nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek.

Patrik Augustin

ani Vam nevim jestli to muzete osadit  ;) docela mi pripada ze tak trosku nevite vubec o co jde. Podle toho co pisete to budete osazovat sam. Co takle se zeptat toho kdo na to bude delat revizi. Dofam ze mate radny projekt a samozrejme na rozvadeci stitek schodny s CSN. To jestli muzete rozvadec osadit by jste jako clovek ktery to chce delat mel vedet. Pokud je tam vlhkost tak Vam urcite IP20 stacit nebude. A ze se Vam tam bude srazet voda tak to Vam muzu zarucit kor pokud je to v nezateplene garazi. Co to je vubec za rozvadec s IP20? To je nejaky oceloplech nebo plast?
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Lubomír Jindra

Vlhkost se sráží v místech přechodu teplo / chlad. Samotný mráz klasickým jistícím prvkům a svorkám nijak neublíží.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

TO: JJoseff

Pokud se jedná o samostatně stojící garáž a/nebo garáž v řadové zástavbě bez vytápění a regulace vlhkosti, bude zde pravděpodobně působit vnější vliv AB7. :-\

Podle ČSN 33 2000-3 se jedná o prostor "zvlášť nebezpečný" a podle ČSN 33 20005-51 je předepsané minimální krytí pro elektrická zařízení IP21. Rozvodnici doporučuji použít v krytí IP54. Pro instalaci v tomto prostoru je doplňující ochrana proudovým chrániče 30 mA naprostou samozřejmostí.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Václav 3

Zase jeden "kvalitní" dotaz od JJoseffa. Tak se mi zdá ( a možná nezdá ), že se tady někdo snaží pomocí portálu vyučit.

eboss

Quote from: Václav 3 on 27.11.2008, 21:02
Zase jeden "kvalitní" dotaz od JJoseffa. Tak se mi zdá ( a možná nezdá ), že se tady někdo snaží pomocí portálu vyučit.

Což o to, dotaz zajímavý, jen kdyby ten člověk četl nápovědu. Není příspěvek, co by se po něm nemusel opravovat  (wall)

JJoseff

ale tato garáž bude zaizolovaná, ale ted se spěchá na domek a tak garáž nechávají zatém jen tak, ale el. by už potřebovaly zporvoznit...Může se něco stát kontaktům?

Lubomír Jindra

Quote from: JJoseff on 28.11.2008, 13:31
ale tato garáž bude zaizolovaná, ale ted se spěchá na domek a tak garáž nechávají zatém jen tak, ale el. by už potřebovaly zporvoznit...Může se něco stát kontaktům?


Asi jste přehlédl moji odpověď, tak ji zopakuji:
Kontaktům nevadí mráz, ale vlhkost. Vlhkost se sráží v místech přechodu chlad / teplo. Nepříklad když si vytáhnete z lednice láhev píva, tak se orosí, protože je studená v teplém okolí, ale když byla v lednici byla suchá a když bude celý den mimo lednici bude taky suchá. Tááákže to samé platí pro kontakty: když budou pořád v teple, nebo pořád v mrazu vůbec nic jim nehrozí a rýmu z toho nedostanou  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz