• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?

Started by miraj, 01.12.2008, 00:18

previous topic - next topic

miraj

01.12.2008, 00:18 Last Edit: 27.12.2008, 18:28 by Administrátor fóra, čistič
Vy, co montujete a revidujete hromosvody, jaký je časový odstup mezi revizemi?
Pravidelný za xxx let, je to dané zákonem či vyhláškou?
Ptám se proto, že majitel domu v P-6 s..e na co může a naposledy se byl na hromosvody podívat v r.1997.

Patrik Augustin

uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2 lhuty pro pravidelne revize se menily
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Kamil Novák

Quote from: Patrik Augustin on 01.12.2008, 06:19
uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2


:o to je nějaká horká novinka ?  ;D


TO miraj :  jestliže není váš dům postaven z hořlavých materiálů, je ve vašem případě lhůta 5 let.
Dle ČSN 33 1500/Z3, Příloha 2.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Patrik Augustin

omluva samozrejme to ed.2 tam byt nema. Myslim na neco jinyho nez pisu ed.2 je u 6-61.  ::)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Jagiello

Pro nové LPS řeší revize ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139.

Patrik Augustin

nove reseni je podle 62305 ale tady se bude revidovat podle 341390 pokud se nebude delat rekonstrukce v tom pripade samozrejme jiz podle 62305  :)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Jaroslav Kořínek


ČSN 33 1500 Z3 : VIZ TABULKA
c)   Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky
atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu   Objekt podle povahy
zpracovávaných látek   Revizní lhůty
v rocích
objekty s prostory
s prostředím
s nebezpečím výbuchu
nebo požáru,objekty
konstruované ze
stavebních hmot stupně
hořlavosti C1,C2,C3   BE2,BE33),CA2                  2 ROKY
ostatní   všechny,kromě BE2,BE3,CA2                  5 ROKŮ   
1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na   základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

nové stavby : ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139