Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?

Started by Ing.Wix, 04.12.2008, 13:49

previous topic - next topic

Ing.Wix

04.12.2008, 13:49 Last Edit: 27.12.2008, 19:17 by Administrátor fóra, čistič
Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?

Např. u zásuvky 230V vlivem vyhřátí kontaktu na svorce?

Petr Krištof

Pokud jsou zásuvky za místem poruchy o které píšete,napojeny smyčkováním tj. z jedné zásuvky jde kabel do druhé, pak na všech následujících zásuvkách máte na kolíku a nulové zdířce fázi!!
Když do takové zásuvky zapojíte spotřebič třídy I. na kostře spotřebiče je také fáze.
Co se může stát , si snadno domyslíte (dabel).

Jirka Š. Svejkovský

Je to ještě o něco zákeřnější. To napětí se tam objeví až v okamžiku, kdy do některé zásuvky strčíte zapnutý spotřebič. Chvíli se budete divit, proč nefunguje a mezitím někdo v druhé místnosti inkasuje pořádnou dávku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fredula

Vodič PEN je v soustavě TNS (separate)t.zn. ve funkci ochranného vodiče v třívodičovém zapojení soustavy 230V. Přerušením tohoto vodiče v případě vyhřátí svorky na zásuvce, nevzniká bezprostředně nebezpečí na životě, ale doporučuji neprodleně opravit.
Jiná situace je v soustavě TNC (complete) -dvouvodičové 230 V soustavy. Zde při jakékoiv přerušení vodiče PE (nulák), se oběví fáze na všech vodičích v danné zásuvce. Pokud jsou vysmyčované tak na všech zásuvkách. Tento problém nastává často ve starších rozvaděčích, kde jsou PE vodiče(nulovací) připojeny na nulovací lištu, která je převážně z mědi a běda když vodiče jsou hliníkové, nebo šroubky. Pak nastává elekrolýza a oxydace a vzniklý narůstající přechodový odpor spoje způsobí posléze nevodivý spoj a problém je na světě.

Petr Doležal

To Fredula:  Je to nějaké pomotoné.
PEN a TNS
TNC complete (správně combine)
TNC a PE
PE nulovací
Odborník sice ví, co jste chtěl říci, ale laik ?
"Oběv" bez komentáře, protože nemůže jít o překlep.  :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Ferst

06.12.2008, 09:41 #5 Last Edit: 06.12.2008, 09:49 by Jaroslav Ferst
>>Fredula: máte přehozené pojmenování sítí - vodič PEN se používá v sítích TN-C (kombinované využití). V sítích TN-S jsou obě funkce vodiče rozdělené (separované) do dvou samostaných, řekněme jednoúčelových, vodičů: pracovního vodiče N a ochranného PE.
Předpokládám, že jde o ojedinělou chybu, protože ostatní, co jste napsal, obecně platí.

Jaroslav Kořínek

Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
- Z elektrického zařízení se stává smrtonosná zbraň ! Přerušením tohoto vodiče v případě svorky na zásuvce, nevzniká bezprostředně nebezpečí na životě, ale napětí se tam objeví až v okamžiku, kdy do některé zásuvky strčíte zapnutý spotřebič a máte"vystaráno"!  Proto , jak mnozí láteří na chrániče, jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro lajckou veřejnost nařízeny.

Miloslav Dunda

V případě třífázového připojení 400V na zásuvkách 230V. Shoří video, televize, sporák, pračka, žárovky a vše co bude připojeno a zapnuto.

Štefan Beláň

Quote from: Miloslav Dunda on 07.12.2008, 17:29
V případě třífázového připojení 400V na zásuvkách 230V. Shoří video, televize, sporák, pračka, žárovky a vše co bude připojeno a zapnuto.


TO: Dunda

Nemáte pravdu. (no)

Shoří spotřebiče připojené z nejméně zatížené fáze. V praxi to bývají elektronické spotřebiče. Určitě neshoří spotřebiče tepelné s velkým výkonem, jako je sporák, pračka, konvice...atd.

Pokud bude elektronika napojená na stejnou fázi jako tepelný spotřebič, tak neshoří ani ta elektronika. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

A zvláště je zákeřná žehlička. Moje polovička, před kontrolou teploty kovové plotýnky, si nasliní prst   :'(
A to ještě jako pravák na levé ruce, blíže k srdci
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

bu

Copak by se mohlo stát?
Čerta v luftě vidět sr**! (kakat)

Jan Franěk

 TO: BU

Jste opravdu na správné adrese?

Kolegové se zde snaží poradit a vysvětlit nebezpečí vzniklé z přerušeného PEN a nikdo z nich není zvědav na vaše výlevy.
To je daň za anonimitu na netu. Každý bez pravého jména se chová asi jak je mu přirozeno. O vás jsem si obrázek udělal.  :'(
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

bu

To p.Franěk
Omlouvám se, pokud jsem se vás nebo někoho jiného dotknul.

Když dostanu ránu a vidím celou hvězdnou oblohu včetně jižní polokoule, tak to prostě řeknu.

Michal Kolesa

Nemohl by jsem někdo hodit nějaké vdeo v čem je ta nebezpečnost ?

Určitě je tu spousta lidí co nemá do čeho píchnout :)

Něco podbného jako http://cz.youtube.com/watch?v=4-I6YQ09Zu4 (toto jsem vytvořil do předmětu počítačová ghrafika)

Jirka Š. Svejkovský

Jediný, kdo nemá do čeho píchnout budete vy, pane Koleso.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Michal Kolesa on 08.12.2008, 06:25
Nemohl by jsem někdo hodit nějaké vdeo v čem je ta nebezpečnost ?
Určitě je tu spousta lidí co nemá do čeho píchnout :)


TO: Kolesa

Práce mám nad hlavu. ale co bych neudělal pro elektrikáře, toužícího po vědomostech.

V příloze máte něco o bezpečnosti. Je to pomůcka přímo od ing. M. Kříže. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Barta

Co by se mohlo stát ? 

Bez komentáře  :(

Michal Kolesa

Quote from: Štefan Beláň on 08.12.2008, 07:32


Práce mám nad hlavu. ale co bych neudělal pro elektrikáře, toužícího po vědomostech.



Děkuji, ale toto jsem zrovna nemyslel. Takovéhle obrázky mám doma v knížkách také
a ROZUMÍM jim