Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?

Started by Ladislav Filák - Supan, 08.12.2008, 11:48

previous topic - next topic

Ladislav Filák - Supan

08.12.2008, 11:48 Last Edit: 27.12.2008, 19:14 by Administrátor fóra, čistič
Mám pospojované baterie,
vanu v koupelně s potrubím.
Mám je dále spojit se svorkou PEN v rozvaděči,
nebo je mohu připojit na vodič PE zásuvky v koupelně?
Nepoteče mi přes chráníč směrem do potrubí proud při rozdílném potencíálů mezi PEN v domě a potrubím?
Zásuvka v koupelně je chráněná proudovým chráničem.

Petr Doležal

Přes PE vám něco téci může, ale přes chránič v bezporuchovém stavu vaší instalace v koupelně ne. Rozumíme tím poruchový proud vedoucí k vybavení
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Ladislav Filák - Supan

Děkuji za odpověď pane Doležale. Hezky jsem si početl i v diskusích a už začínám mít jasno. mohu ještě  poprosit o vysvětlení následujících dotazů?

Když spadne do vany fen / máme malou koupelnu / pak  proud z fázoveho vodiče poteče částečně přes pospojování do zeme a částečně přes vodič PE do svorkovnice. Tím že část proudu poteče jinudy než přes PE vznikne rozdíl který proudový chráníč zaregistruje a odpojí obvod ?

Pokud je to tak, tak pak má význam pospojit i řetízek u plastové vany !?

Pokud by vana nebyla pospojena tak by proud z vodiče L tekl přes osobu ve vaně do vodiče PE a to tak dlouho dokud by nebyl vyšší než  jmenovitá hodnota jističe ? A proudový chráníč by nevybavil?

Jestě jednou děkuji  Lada.

Lukáš Kocián

Pane kolego, zřejmě si pletete funkci proudového a napěťového chrániče - proudový chránič nevybavuje to co teče vodičem PE, ale to co neteče pracovními vodiči (L1, L2, L3, N) - v proudovém chrániči je rozdílový transformátor, v němž se podle kirchhoffových zákonů za předpokladu, že někde neuniká proud mimo soustavu součet proudů rovná nule  .... pokud někde v obvodu za chráničem proud uniká a je jedno, jestli do vodiče PE, do trubky s vodou, nebo do země a jeho velikost je větší než reziduální proud chrániče, chránič vybaví ....
jinak místní pospojení by mělo být připojeno na hlavní usel pospojování .... viz. ČSN ...

Ladislav Filák - Supan

Děkuji za opravu  , spletl jsem se . Měl jsem na mysli vodič "N"