Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?

Started by ELVA-elektrorevize, 08.12.2008, 20:16

previous topic - next topic

ELVA-elektrorevize

08.12.2008, 20:16 Last Edit: 27.12.2008, 19:29 by Administrátor fóra, čistič
Co znamená číslice 311 v trojůhelníku postaveném na vrchol?

Taktéž 332 a 412 číslice určující vnější vlivy prostředí.
Značka je uvedena v situačním plánu zařízení s SNV1. Mám tam provést el. revize.

PS:
Dříve narození revizní technici jistě znají i normu ve které je to uvedeno.

Petr Doležal

311  základní                                           (nyní AB5+AD1)
332  s nebezpečím požáru hořlavých prachů  (BE2N2)
412  pod přístřeškem                                (AB7+AD2+AF2+AR3 či AR3)
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

ELVA-elektrorevize


ELVA-elektrorevize

Pane projektante, to přiřazení staré normy k ČSN 33 2000-3 jste určil sám, nebo je někde uvedeno?
;)

Hynek Čermák

to: ELVA-elektrorevize
Je to uvedeno v ČSN 330300. ;)ELEKTROTECHNICKE PREDPISY, DRUHY PROSTREDI PRO ELEKTRICKA ZARIZENI  ;)

ELVA-elektrorevize

Najde se dobrák, který má starou ČSN 33 0300 /r.1988.
Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.
ELVANEK@SEZNAM.CZ
Díky "Chlapi sobě"

Štefan Beláň

Našel jsem naskenovaný kousek posuvné tabulky. Pro základní orientaci to bude stačit.   ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: ELVA-elektrorevize on 08.12.2008, 21:03
Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.


Ale to přeci nejsou žádné zvláštní značky a nejedná se o vnější vlivy.
To jsou jen čísla prostředí dle uvedené ČSN vepsaná do trojúhelníku.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

ELVA-elektrorevize

Jo čísla, hlavně bez normy.

Jsem vám velice zavázán.

Mockrát děkuji.

Petr Doležal

To Elva:
Mám to vytištěné z www.elektrika.cz, ale pozor z roku 1999, takže se to asi v v archivu nenajde. Avšak:
autor. Ing.Dolejšek
Ofotím a přibalím
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Drda

našel jsem také papírovou posuvnou  Elektrotechnickou tabulku II
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Vanek Libor

Jste perfektní.

Už jsem se i zaregistroval na Elektrice.

Jistě rozvinu více diskuzí.

"Chlapi sobě" :)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Petr Doležal on 08.12.2008, 20:18
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)

Myslím, že to bylo tehdy chybně určeno. Horké prostředí 322 bylo myšleno jako tepelný příspěvek od horkých zařízení. Stejně tak jsou určeny vlivy AA.
Vlivy AB jsou myšleny jako atmosferické.

Milan Selezan

Aby aby sme to pamätníci dali kompletne, tak doplňam:
421 - neplynujúcich baní s nehorľavým prachom
422 - neplynujúcich baní s horľavým prachom
423 - plynujúcich baní : bez nebezpečia výbuchu metanu, SNM1 (s nebezpečím výbuchu metanu 1), SNM2, SNM3