Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?

Started by Zdenek Kothanek, 11.12.2008, 11:03

previous topic - next topic

Zdenek Kothanek

11.12.2008, 11:03 Last Edit: 02.01.2009, 19:14 by Administrátor fóra, čistič
V bytovém domě je navrženo vedení od el.měru do bytové rozv. 4Bx6 není to chyba?
Neměl by být kabel 5Cx6?

Petr Doležal

V případě kabelu 4B jde o síť TN-C a nejsou tím pádem splněny minimální dimenze vodiče PEN (Cu 10 nebo Al 16). Asi si někdo těch 6 mm2 spletl s výjimkou pro rozvodné závody v neměřené části.
Jestliže se už v elměrovém rozvaděči přechází na TN-S, pak samozřejmě 5Cx6 v pořádku (pokud těch 6 mm2 vyhovuje jištění, uložení, atd.)
P.S. Jedná se opravdu o 3f připojení ? Není v tom nějaká další kulišárna ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Kothanek

Kulišárna to není :)
Bohužel projektant navrhl odbočky z RE do byt.rozvodnic CYKY 4B x 6
Už je to pod omítkou a myslím si že to není to pravé ořechové

Jaroslav Kořínek

 :-X No, tak asi budete muste udělat místo rozdělení  TN-C na TN S  v podružném rozvaděči. Ale neznám váš projekt jak byl řešen - to je pouze jedna z možností řešení.  (!) (doh)

Patrik Augustin

copak o rozdeleni TN-C na TN-s to nebude problem ale spis bude problem v tom ze je pripojka v TN-C natazena 4Bx6 a samozrejme minimalni prurez pro PEN vodic je CU 10 nebo AL 16 presne jak uvedl pan Dolezal. Cili spis bude problem pri revizi. Nejak me nenapada rozumne reseni mimo sekani  :-\ Ale mozna na neco nekdo prijde.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Miloslav Dunda

Přátelé, kdo máte po ruce normu 33 2000-5-52 koukněte do ní. Mám takový pocit, že byla provedena změna a že do první jistící rozvodnice může být od elektroměru použit průřez Cu 4x6. Bohužel nemůžu se podívat nemám normu doma.

Petr Doležal

Bohužel.
Je to změna 04/2001 a jedná se v ní jen o čl. 528.1.1 což je Umísťování vedení v blízkosti jiných rozvodů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vanek Libor

Pánové, ta vyjimka někde je.
Možná jsou to připojovací podmínky.
Mrknu a doložím.

Vanek Libor

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  NA.19.2 /2007 je to na srt.46

Štefan Beláň

Quote from: Vanek Libor on 13.12.2008, 19:36
Pánové, ta vyjimka někde je.
Možná jsou to připojovací podmínky.
Mrknu a doložím.


Ano, výjimka = je přípustné, ale pouze pro neměřené, tj. zaplombované části hlavních rozvodů před měřením spotřeby.

Je to v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Kothanek

13.12.2008, 20:00 #10 Last Edit: 14.12.2008, 11:44 by Administrátor fóra, čistič
Vidím to na vysekání, ale jde o dvacet bytů,
které je třeba do konce roku předat.

Miloslav Dunda

Moc tomu nerozumím. V "neměřených částech" a potom v odst. a) všech vodičů k elektroměru a od elektroměru nesmí mít menší průřez než 6mm. Tak tedy to je tak, že od elektroměrového rozvaděče do první jistící rozvodnice může být průřez 6mm a ne jenom na měřených částech. (Asi)

Miloslav Dunda

Oprava mám napsáno na měřený. Má být ale správně na neměřených,  a když z elektroměru tak jistě i na přívodu do první jistíci rozvodnice domu. Jinak bych asi ani netušil kam ty vodiče z elektroměru jinam mohou jít.

Vanek Libor

Rozhodně bych se nesnažil zpochybnit výpočet projektanta. Pr. 6mm2 je pro 25A víc než dostačující. Pro bytový odběr bez nadměrného zatížení PEN vodiče. Zářivky, pulzní zdroje, a jihé zdroje vyšších harmonických vracejících se ke zdroji po PEN vodiči se v domácnosti nevyskytují v takové míře, že by byl PEN přetížen.
Na hlavní vedení za elektroměrem smí být také použito CU 6mm2. Bohužel již nevím, kde jsem to četl. Snad ty zmíněné připojovací podmínky.
Ještě budu hledat. :)

Vladimír Konečný

U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu,
že u všech odboček před elektroměrem a za ním,jsou průřezy shodné a nejsou
menší než výše uvedené.Rozdělení na PE a N se provede v nejbližším vhod-
ném místě,na příklad v bytové rozvodnici.Čl .546.2.N7 ČSN332000-5-54.[/font]

Štefan Beláň

Quote from: Vladimír Konečný on 14.12.2008, 11:40
U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu....

TO: Konečný

Pokud cituje z ČSN tak citujte přesně a nevynechávejte důležitá slova.
V normě je jasně napsáno "v  neměřených částech pevné instalace" - viz příloha u mé odpovědí #9.  (norm)

U nové instalace vývod CYKY 4x6,0 mm2 do bytové rozvodnice je v rozporu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.3.1. Požadavek minimálního průřezu vodiče PEN Cu 10 mm2 je platný již od roku 1995 a tak už by jej měli mít všichni elektrikáři v krvi.  >:(

Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

14.12.2008, 15:50 #16 Last Edit: 14.12.2008, 15:56 by Rozmahel Vladimír
Myslím, že si odporuje už norma sama. Čtěte pozorně Vámi uvedenou přílohu.
Je uvedeno:
a) ..........k elektroměru a od elektroměru...............
b)  doslovně ...nejbližší vhodné místo za elektroměrem ( např. v bytové rozvodnici apod.) při splnění požadavků 543.4.2 až 543.4.4.
Striktní požadavek PEN 10/16 - Cu/Al  je v čl.543.4.1 a je záměrně vynechán.

O smyslu velkého průřezu PENu není třeba spekulovat, čím větší, tím lepší. Je ale přeci velký rozdíl např. mezi bytem, kde je HJ 3x25A, nebo i méně a třeba průmyslovým rozvodem.

Jan Franěk

Možná se pletu, ale pro mě je stále nejmenší průřez PEN 10mmm Cu ( jsem takovej nepružnej  o:-) ). Na PRE jsem byl ale upozorněn na to, že tolerují i 6mmm Cu. Aby se to nepletlo, tak samozřejmě kabel 4Bx6mmm.