• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:38

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?

Started by Jozef Drahovsky, 19.01.2006, 20:03

previous topic - next topic

Jozef Drahovsky

V Byte je prívod od rozvádzača do krabice so svorkovnicou určenej len na osvetlenie izby káblom 3C. Odtiaľ idú dva káble 3C k dvom svietidlám.  To je ok. Problém je ten, že od krabice so svorkovnicou ide k dvojitému vypínaču svetiel kábel 3C (asi 1 meter, ale je nevyberateľne zamurovaní  v omietke) a správne mal by isť kábel 3A.
Čo sa s tým dá spraviť? Preznačiť konce vodičov páskou - bužírkou  alebo vybúrať? Pripadne, ktorý predpis sa poruší ak sa konce vodičov na oboch stranách preznačia páskou?


Štefan Beláň

Nečekejte kladnou odpověď. Prostě přeznačovat žlutozelený a modrý vodič na fázový se podle norem nesmí! 

V tomto konkrétním případě bych asi nesekal?

Musíte si poradit sám!

 

Položím vám otázku.

Co je lepší - použít žlutozelený vodič jako fázi, nebo provést přeznačení tak, že to nelze poznat?

Chránič chrání - jistič jistí.

F. Kuda

P. Beláň má pravdu, jde to, bez pásky a bužírky, uz jsem se s tim setkal nekolikrát, montér si poradil. Bude vam v tom prekážet ITI nebo jiny organ? Kdyz jo, tak sekejte.
K.


Jozef Drahovsky

 za odpoved. Nedovolil by som si na zelenozlty alebo modry dat fazu. Rozmyslal som nad moznostou 1) vyburat a natiahnut novy vodic 2) preznacit na oboch koncoch tak, ze sa to nezpozna = nemoze dojst k omylu pri otvoreni vypinaca alebo krabice zo svorkovnicou.


Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jindrich Vosmik

Je to trosku mimo, ale pokud tahate svetla na dva okruhy, tahate to pomoci 4B a jeden fazovej preznacite na modrej, nebo 5c a po problemech s protahovanim jeden nezapojujete.



Dal u tech 5C by bylo co nejlepsi vynechat ? Dnesni 5c uz maj i kazdou jinou bavu faze.




Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej), kterou barvu nechavate pred vypinacem ?

Petr Doležal

" Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej), kterou barvu nechavate pred vypinacem ? "

Já hnědou

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Sedlmajer

Přiznám se, že jsem si taky "jednou, kdysi dávno" pomohl černou a hnědou izolací, staženou z drátu stejného průřezu ... Ale to se nesmí!!


Otakar Dosbaba

To Vosmik:
"Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej), kterou barvu nechavate pred vypinacem ?"
Tato otázka se mi líbí :-), dovolil jsem si upravit na 2A a položit ji v samostatně v rubrice "instalace".


Jiří Fuksa

Zařízení sice nevyhovuje, ale bezprostředně neohrožuje. Řešení je vypracovat místní provozní předpis, s kterým budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří se zařízením mohou přijít do styku a dále zařízení označit výstražnou samolepkou "Pozor! Barevné značení vodičů neodpovídá." Do doby rekonstrukce lze takto provozovat.


Jiří Schwarz

Co se může stát, když přeznačím žlutozelený vodič trvanlivě (!) na hnědou nebo černou? Nesmí se to proto, že se může stát, že někdo při rekonstrukci kabel zkrátí, uvidí žlutozelenou, použije jako PE a ona mu do toho poleze z druhé strany fáze! Takže bych považoval za lepší řešení upozornění na nesprávné barevné značení než "maskování".

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Hasala

Zelenožlutý vodič jistě přeznačit lze, ale nesmí se to :-)
Otázkou je, co s tím, když už je kabel uložen pod hotovou omítkou. Samozřejmě, někteří RT budou vyžadovat vysekání, ale přiznávám, že já tedy takový "drsoň" nejsem. Rozhodně to není v pořádku, ale přímo to bezpečnost neohrožuje. Pokud je přeznačení jednoznačné a trvanlivé, dá se to podle mě vyjímečně tolerovat. Rozhodně by to ovšem nemělo být pravidlem.
Pokud se někdy později bude s takovouto elektroinstalací něco provádět, je podle mě lepší, když je vidět, že vodič přeznačený, než když je to nějak maskované.
Případní oponenti nechť si sáhnou do svědomí (vodu kázat, víno pít)...