• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:57

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?

Started by Robert Vozka, 29.12.2008, 21:16

previous topic - next topic

Robert Vozka

29.12.2008, 21:16 Last Edit: 03.02.2009, 21:40 by Miroslav Minařík
Všiml jsem si, že na některých sloupech vysokého napětí dochází k "posunutí" jednotlivých fází (drát, který byl např. nahoře pokračuje dole, ten uprostřed pokračuje nahoře a ten poslední :))
Věřím, že jsem to napsal srozumitelně, pokud ne, zkusím někdy udělat fotku.
Proč tomu tak je?

Milan Dupal

Ve škole nám to docent vysvětloval vyrovnáním vzájemných kapacit jednotlivých vodičů. Nebo jsem to popletl se slaboproudem...?

Petr Doležal

Fotku můžete pro zajímavost dát. Je to tzv. transpozice vedení. Vodiče v různých výškách a v různých pozicích vůči sobě mají jiné elektrické vlastnosti. Nejnázornější je kapacita vůči zemi i také vůči sobě. Proto pomocí dvou zákrutů se vystřídají vůči zemi všechny vodiče a třeba tu kapacitu pak mají stejnou.  Nejsem specialista na vedení a proto nevím po jakých délkách se to zakrucuje, ale pro první vysvětlení snad stačí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

H

Quote from: Petr Doležal on 29.12.2008, 21:35
...a proto nevím po jakých délkách se to zakrucuje ...

Citace ze skript Rusek, S. - Teoretická elektroenergetika, VŠB Ostrava:
Aby vlivem různých indučkností vodičů nedošlo k nesymetrii napětí na konci vedení, provádí se na vedeních vvn a ZVN tzv. zákrut. V místě zákrutu se provede vystřídání pozice vodičů v hlavě stožáru. Zákrutem se dosáhne toho, že indukčnost každé fáze je přibližně stejná.
Jeden zákrut se provádí na 200 km délky vedení, na 300 km vedení je proveden plný zákrut.

Robert Vozka

Díky všem za odpovědi. Fotku pořídím až pojedu zase kolem. Zatím posílám odkaz na cizí fotku:
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://lh3.ggpht.com/_SY_dfAohtbQ/R26NUy0VpYI/AAAAAAAAAEE/EoN4M-EcCeM/Sto%C5%BE%C3%A1ry,%2BDoma%C5%BElice%2B007.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/gX1bOEsMsoYAETrkOaqV0g&usg=__ZAh1s_5xXQZ2V1YPNrAQUfLEho4=&h=1200&w=1600&sz=12&hl=cs&start=3&tbnid=mL3ZX96ifWbjNM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%2522veden%25C3%25AD%2522%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG

Měl jsem podezření na různé ztráty vzhledem k poloze "drátu", takže jsem zas až tak moc daleko nebyl :)

Díky
RV

Petr Doležal

To jste našel hezký odkaz, bod za vyhledání.
Jen ta jejich čeština, jen ta jejich čeština :  mezi fázema   (zle)

P.S. po Vozka:  sice "mezi ženami" je na konci měkké i, přesto se přimlouvám za "mezi nůšemi"  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Robert Vozka

Quote from: Petr Doležal on 01.01.2009, 14:18
To jste našel hezký odkaz, bod za vyhledání.
Jen ta jejich čeština, jen ta jejich čeština :  mezi fázema   (zle)

Když člověk ví, co hledat, tak to jde.... Neboli když jste napsal, že se jedná o transpozici, tak už to bylo jednoduché :) Díky
Fázema jako ženama?  :'(

SMILEK

Quote from: Robert Vozka on 02.01.2009, 13:10
Fázema jako ženama?  :'(

Fáze je podle vzoru růže. Jak se na ni špatně sáhne, ihned zaútočí ...  ;)

Edmund Pantůček

Zkusme jinou odpověď - pokud jsme třeba na Moravě, pak se fáze mění na faza.

To se skloňuje podle vzoru třeba bříza  a jsme zpět u ženy. Zkusme vzít březové koště a po vzoru žen udělat pořádek. Spousta věcí je logických.

Souhlasím s profesorem Ruskem - rotace fází je důležitá ke stabilizaci soustavy vůči okolí. Z pohledu EMC ale jde také o fyzickou stabilitu soustavy. Soustava je točivá, proč by vodiče nesměly být točivé?

Nabídnu ještě jednu pravdu: elektrické točivé pole o frekvenci 50 Hz má jistou vlnovou délku, kterou žák osmé třídy základní školy dokáže vypočítat. NEsleduje třeba délka výměny vodičů právě tuto vlnovou délku? Za standardních podmínek je délka výměny 95,54 km, délka závitu je pak rovna trojnásobku délky výměny. Elektrikáři, pokud neznáte základy, můžete vytvořit nové náboženství, ale ne novou pravdu  (dance)

Petr Doležal

Quote from: Edmund Pantůček on 07.08.2009, 14:48
. . . Zkusme jinou odpověď - pokud jsme třeba na Moravě, pak se fáze mění na faza. . .

To bude tím, že Morava je vedle Slovenska, kde je spisovný výraz:
fádza
;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Edmund Pantůček on 07.08.2009, 14:48
Nabídnu ještě jednu pravdu: elektrické točivé pole o frekvenci 50 Hz má jistou vlnovou délku, kterou žák osmé třídy základní školy dokáže vypočítat. NEsleduje třeba délka výměny vodičů právě tuto vlnovou délku? Za standardních podmínek je délka výměny 95,54 km, délka závitu je pak rovna trojnásobku délky výměny.


Vlnová délka 50 Hz je ve vakuu cca 6.000 km, po vedení to bude cca 5.000 km. Vy tu vidíte nějakou souvislost?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)