• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?

Started by Jan Jaroš, 31.12.2008, 13:43

previous topic - next topic

Jan Jaroš

... na technickou dokumentaci při rekonstrukci bytu.
Je nutná, když staré vedení se bude měnit za nové?
Zásuvkové i světelné okruhy budou zachovány jako jsou stávající.?

Štefan Beláň

TO: Jaroš

Pokud máte technickou dokumentaci na tu stávající instalaci, kterou budete měnit, tak bude stačit tato, akorát jí opravíte podle skutečnosti (nový rozváděč, nové kabely, obvody...atd.).  :D

Pokud nemáte původní dokumentaci, je nutné minimálně zakreslit skutečný stav. Stačí orientační schéma, něco jako dokumentace ke stavebnímu povolení, tj. schéma zapojení rozváděče a zakresit do půdorysu koncové body instalace a označit obvody dle schéma rozváděče.  :)

PS: Nezapomeňte, že je nutné novou instalaci zrevidovat, tj. provést výchozí revizi.
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Domnívám se, že jako původní by rozhodně neměla být, jen snad v některých částech. Dojde zřejmě k rozšíření o další obvody a zvýšení komfortu užívání samostatné okruhy pro kuchyňské spotřebiče, atd.
V bytech byly v lepším případě max 3 okruhy a to v současné době je velice málo.
Když už se v bytě připravuje rekonstrukce chce to mít aspoň nějaký nákres co kde bude, spolu s náčrtem rozmístění spotřebičů a jejich vývodů. Samozřejmě projekt by měl řešit všechny tyto hlediska a pak se vyhnete problémům, že se na něco zapomene a pak se vesele bastlí, jen aby to fungovalo. (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Kafka


Michal Kolesa

My jsme se o výkresech z elektrotechniky učili, že zásuvky se kreslí přerušovanou čárou
A _mám_pocit_ že, jsou chyby ve vypínačích, místo střídavého je jednopólový, ale nejspíš jenom blbě koukám

Zdenek Hejčl

Ano tomuto výkresu by se dalo ledacos vytknout, ale je to věc pohledu na jeden projekt z pohledu uživatele a projektanta. Některé věci bych řešil jinak jako montér. Je to otázka ceny a celkového konfortu pro uživatele.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Pravidla pro kreslení elt. výkresů jsou opravdu nezávazná.
Pokud jsou zásuvkové obvody zakresleny společně se světelnými, je dobré je odlišit například přerušovanou čarou. Pokud jsou ve složitějších instalacích kresleny zvlášť nebo je naopak instalace jednoduchá, nedělá se to.
Značky přístrojů je vhodné držet, aby byl výkres srozumitelný pro každého. U vypínačů uvádím v označení příslušnost ke konkrétnímu svítidlu a okruhu, u zásuvek okruh (tak jako je to na ukázce). Měl by být z výkresu zřejmý i typ přístroje, u kabelů průřez a počet žil.
A ještě: Je dobré kabely a značky kreslit silnější čarou než půdorys. Líp se do toho kouká.
Kolesa: Kde vidíte chybu ve vypínači?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kafka

Kresleno programem ProfiCAD (volná verze pro domácnost),některé značky v knihovně doplněny a upraveny.Ještě pro zajímavost výkres rozvaděče: